Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 03.04.2020, 14:46



Název: Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 03.04.2020, 14:46
Proč je důležité chránit slaboproudá vedení i přes to, že nedokážou přenést tolik energie jako třeba hromosvod?

Slýcháváme, že není potřeba chránit tenký kabel UTP před bleskem když mají hromosvody a v rozvaděčích svodiče blesků. Odkud mohou přijít nečekané vlny přepětí, co mohou zničit a co lze udělat pro ochranu souvisejících zařízení.

Kolik znáte vy cestiček jak se přepětí vkrade do citlivých zařízení?    


Název: Re: Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
Přispěvatel: Peter Lovacký 03.04.2020, 15:46
Proč je důležité chránit slaboproudá vedení i přes to, že nedokážou přenést tolik energie jako třeba hromosvod?

Možno aj preto že pri bleskových prudoch sa menia na zapálne šnúry :)


Název: Re: Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
Přispěvatel: Jan Bocek 06.04.2020, 07:59

Kolik znáte vy cestiček jak se přepětí vkrade do citlivých zařízení?    

Jedna z cest je přepětí z napájecí sítě.
Citlivé a drahé elektronické zařízení má mít na vstupu filtr, který mimo jiné má sloužit i jako ochrana proti přepětí. Na toto téma je spoustu literatury a seminářů.

Další cesta je vstupem do elektronického zařízení ve funkcí "antény". A nemusí to být rozměrná anténa pro KV nebo VKV až po mikrovlny, ale mnohé propojovačky pomocí UTP. Každý takový "drát" se chová jako anténa, do které se neindukuje napětí. Při bouřkové činnosti bude záležet na délce takového drátu, kdy je napětí v kilovoltech.
Pak velice záleží na zakončovacích impedancích a nejvíce na galvanickém propojení se zemi.

Viděl jsem mnoho přijímačů, kde přepětím se zcela vypařily vstupy, včetně ochran proti přepětí. Přeskoková vzdálenost pro vzduch je přibližně 2 kV na jeden milimetr. Při bouřkovém mraku a při sněžení může být na delším vedení a na anténě naindukováno až desítky kilovoltů. Pak takové pseudoochrany na vstupech se vypaří.

Každé vnější vedení se musí ukončit odpovídající impedanci a přepěťovkou. A je jedno zdá je to skutečná anténa, nebo propojení UTP z jedné budovy do druhé.


Název: Re: Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
Přispěvatel: Alena Minaříková 07.04.2020, 11:39
Podklady k dnešnímu živému vysílání ke stažení:-)
Na konci PDF soubory otázky, na které když odpovíte, dostanete elektronický certifikát o absolvování školení (jednicka)


Název: Jaké znáte důvody chránit slaboproud před přepětím?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 07.04.2020, 22:02
REPRÍZA - eDEHN: Ochrana Achillovy paty před bleskem
    Interaktivní přednáška Daniela Anděla v živém vysílání o ochraně slaboproudých systémů před bleskem a přepětím. DEHN Česká republika. V detailu se bude rozebírat, proč je důležité chránit slaboproudá vedení i přes to, že nedokážou přenést tolik energie, jako třeba hromosvod. Odkud mohou přijít nečekané vlny přepětí, co mohou zničit a co lze udělat pro ochranu souvisejících zařízení.
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-ochrana-achillovy-paty-pred-bleskem-zive-dnes-ve-13-00)