Název: Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 10.08.2010, 08:48
Elektráreň sa má nachádzať na poli, ktoré je z jednej strany skosené (čiže v každom rade je iný počet zvodov).
Bude sa mi preto meniť aj dostatočná vzdialenosť bleskozvodu od panelov v každom rade? Keďže pri výpočte koeficientu Kc zadávam do vzorce počet zvodov.
Alebo treba uvažovať do tohto vzorca celkový počet zvodov na celej elektrárni?


#106#


Název: Re: Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
Přispěvatel: Jan Hájek 10.08.2010, 16:58
Jaký počet svodů? Co jímač, to jeden svod, tak jako je to tady :
http://www.kniska.eu/x/clanky/fve_lps/
Kc = 1
Dostatečná  vzdálenost vychází při LPL II (nejčastěji vyžadovaná hladina pojišťovnou) se pak ve výšce 3 m pohybuje kolem 20 cm pro vzduch v 5 m je to cca 30 cm.
Pozor na vzpěry DEHNiso je koeficient Km = 0,7
Pro výpočet můžete využít Milanův SW D 02 verze 2.7 zdarma zde : http://www.kniska.eu/software/swdownload

PS: Počet svodů by hrál roli, pokud byste nad panely vedl jímací vedení a pak ten počet svodů z něj.


Název: Re: Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 11.08.2010, 09:10
Ano, tak ako píšete: "Co jímač, to jeden svod". Skúšal som aj SW D02 1.40 (2.7 som tam nenašiel). Vychádza to rovnako aj podľa výpočtu v tom programe aj výpočet ručne (vzorec z STN 62305). Len neviem stále, čo je myslené výškou "h"?? Pri RD by to malo byť jasné (v tom SW je to aj nakreslené),  len teraz neviem, ktorá výška to bude pri stojane pre FV panely??
Norma hovorí, že je to: "vzdialenosť (alebo výška) medzi obvodovými vodičmi",  len teraz si to neviem vysvetliť pri tých FV paneloch.
(Označené v prílohe).


Název: Re: Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.08.2010, 09:24
Pokud v SW zmáčknete tlačítko s nápisem : jeden jímač jeden svod ,  tak jedinná hodnota se  kterou hejbáte je přeci délka L.Hodnota  h je potřeba pouze pro výpočet Kc, koeficientu rozdělení bleskového proudu a v tomto případě se nebude dělit nic.


Název: Re: Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
Přispěvatel: Miroslav Macek 12.08.2010, 08:57
Vy nad tím fotovoltaickým polem budete stavět dům s hromosvodem ?