Maximální délka vodičům HVI je limitovaná jejich izolační pevností na jejich začátku.
Napětí je pak dáno jeho úbytkem na impedanci svodu, to je ve výpočtu podle 6.3. dle ČSN EN 62305-3 obsaženo v délce L.
Pokud bys na jednom konci udělal vyrovnání potenciálu výše, že by třeba základ byl jako vingl na jedné straně výše (třeba při zapuštění stavby ve svahu) mělo by to mít vliv na zmenšení dostatečné vzdálenosti.
Tohle řešení se nedělá, protože by to kromě dobře propojeného armování vyžadovalo pro jistotu mít svodiče bleskových proudů typ 1 na systémech v doteku s tou zvednutou stranou vinglu základu.
Délka vodiče HVI tedy může být teoreticky nekonečná, pokud zajistíš, aby na jeho začátku nebyla vypočtená vzdálenost vyšší, než odpovídá jeho izolačním schopnostem, tedy pro vzduch podle jeho typu 45/75/90 cm.
Tato vyjádřená izolační schopnost platí pro izolaci mezi jádrem a polovodivým pláštěm.