jenže ten "kůň" má velkou hlavu. Když se dělá rozvaděč s 9ti elektroměry tak se tam přidávaj zdvojený svorky aby se mohl připojit každý jistič samostatně. Jinak jsou stím problémy i když oficiálně tuto podmínku zrušily. (třeba časem zjistěj že tam maj zbytečně moc přechodovejch spojů)
Zbytečně moc spojů tam není, stoupačkovu svorkovnici tam budete mít stejně, pokud dáte dvě, tak se nic nemění, protože vodiče stoupačky jsou průběžné, nepřerušené a pro jednotlivé elměry tam máte spoj svorkovnice - vodič a vodič - jistič. Navíc získáte výhodu v tom, že závada (např. vyhřátý spoj) bude ovlivňovat pouze jednoho odběratele. Dále vidím problém v použití fázové "šíny" v jejím nedostatečném průřezu pro více elměrů, to bych byl ochoten akceptovat třeba u většího RD se dvěma měřeními.
Jediný nedostatek vidím v místu, které je třeba pro dvě nebo více stoupačkových svorkovnic .