Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jakub Horváth 22.03.2024, 11:59



Název: Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?
Přispěvatel: Jakub Horváth 22.03.2024, 11:59
Občas se setkám s případy, kde na střeše není problém dodržet vzdálenost "S" mezi jímacím vedení či jímači a PV panely, problém ale nestává, když panel je tak blízko dešťovému okapu, že nelze mezi PV panelem a okapem (je-li okap součást LPS) dodržet dostatečnou vzdálenost (viz foto).

Jakým způsobem toto elegantně vyřešit ? Jako nejlepší řešení mě v tomto případě napadá PV panel ani okap s LPS nespojovat a dodržet S od LPS jak v případě panelu, tak i okapu.

PS: Ptám se spíše obecně, ne pro tento konkrétní případ (na této střeše nejspíš bude řešena ochrana před bleskem pomocí vodičů HVI).


Název: Re: Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?
Přispěvatel: Jan Hájek 22.03.2024, 20:31
Teoreticky by bylo možné nahradit okap za nevodivý (nebo nadzvednout vedení svodu kolem něj),   ale zřejmě by nestačilo jen to a ve výsledku bude jednodušší použit HVI pro izolovanou soustavu.

Tady je téma okapů trochu rozvedeno: Okapy, čekající zabijáci (https://elektrika.cz/data/clanky/jan-hajek-bleskova-valka-c-5-okapy-cekajici-zabijaci/view?searchterm=okapy%20zabij%C3%A1ci)