michal Šajtar
|
|
« kdy: 01.08.2008, 10:08 » |
|
Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru? Potřebuji vyvést vypínání přímo k ovládací ruce, aby obsluha po každém přesunu nemusela lítat k rozvaděči a k samotné vývěvě. Je mi jasné,že mohu k ruce přívést 400V a vypínání řešit klasicky, ale nejde je to řešit jednodušším způsobem? tj s menším počtem vodičů?
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.08.2008, 12:03 » |
|
TO: Šajtar Předpokládám, že chcete realizovat nejen vypínání, ale i zapínání. Nevím o jaký spínací a vypínací výkon se jedná, ale jsou v zásadě dvě základní možnosti. 1/ Použit stykač, který bude dálkově ovládaný tlačítky nebo spínačem ovládacích obvodů. 2/ Použít jistič s pohonem, který bude také ovládaný dálkově. Do místa obsluhy přivedete pouze mnohažilový ovládací kabel a instalujete ovládací prvky. PS: Možná že se dá vyvést ovládání již z rozvaděče vývěvy. Musíte upřesnit informace o jaký přístroj se ve skutečnosti jedná. ??
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Jirka Š.
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 01.08.2008, 12:35 » |
|
...přivedete pouze mnohažilový ovládací kabel... Mnohažilový na funkci zapnout/vypnout......?
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #3 kdy: 01.08.2008, 20:09 » |
|
TO: Jirka Š. Co je zvláštního na dálkovém ovládání funkce ZAP-VYP stykače nebo jističe s elektrickým pohonem s použitím mnohažilového kabelu? Vůbec jsem nepochopil Vaší poznámku? Možná něčemu nerozumím z ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a z ČSN 33 2000-5-537. Rád se nechám poučit.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
|
|
michal Šajtar
|
|
« Odpověď #9 kdy: 06.08.2008, 08:51 » |
|
to pan Beláň:omlouvám se,že to nebylo přesnější.Zaří zení(vakuový manipulátor,ovládaný vývěvou 380V) je umístěn v prostřed haly a je k němu přiveden jenom 380V kabel.Tj 3 fáze,zem a nula.Takže do rozvaděče je daleko.Od vývěvy vede vakuová hadice po jeřábové noze a jeřábovém rameni přes spirálovou hadice k samotné vakuové "ruce" a zde si zákazík přeje udělat on/off tlačítko či vypínač.
|
|
|
|
michal Šajtar
|
|
« Odpověď #10 kdy: 06.08.2008, 08:59 » |
|
to p.Beláň: parametry vývěvy:provozní napětí 230/400V výkon 3,0 KW ochranné jištění IP 54 bude to stačit???
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 06.08.2008, 09:14 » |
|
Musel bych se podívat na místě, nebo alespoň do dokumentace skutečného stavu, tak jenom typnu. - Co vám brání na kabel "380V" pověsit silový vypínač ve skříňce a v rozvaděči zrušit ovládání? - Když nebylo "daleko" natáhnout silovinu, proč je "daleko" natáhnout kablík k dvojtlačítku? Já se řídím heslem "Chce-li zákazník čudlík, dostane čudlík." Samozřejmě se vším všudy, to znamená, že zaplatí i natažení kabelu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
michal Šajtar
|
|
« Odpověď #12 kdy: 07.08.2008, 09:41 » |
|
Jirka Š.svejkovský:ovládání v rozvaděči si zákazník přeje ponechat,ale jinak to musím uděla jak říkáte až se se tomu chtěl vyhnout.Takže tam budou dvě ovládání.
Jinak děkuji všem za rady.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #13 kdy: 07.08.2008, 21:20 » |
|
Pokud máte problém instalovat kabelové vedení, možná by šlo praktikovat i bezdrátové ovládání. PS: Můj osobní názor je, že "kabel je kabel"!
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
michal Šajtar
|
|
« Odpověď #14 kdy: 11.08.2008, 12:58 » |
|
to p.Beláň:samozřejmě bezdrát jsem mu taky nabízel ale tam je cena 3x-4x vyšší,takže bude kabel...taky tomu věřím víc.Ještě jednou díky
|
|
|
|
|
michal Šajtar
|
|
« Odpověď #16 kdy: 13.08.2008, 08:44 » |
|
To Kbulda:dálkové ovládání máme standartně,jen je trošku dražší,prpto si zákazník přeje "kabelové" ovládání.
Prostě to udělám jak mi tady bylo razeno,vyvedu další 3 fáz vypínáč,při stávajícím umístěním stroje mě nic jiného nenapada
|
|
|
|