Název: Je v pořádku sloučení vodičů N a uzemnění PE? Přispěvatel: Forces 29.09.2016, 14:11 Dotaz laika:
Mám do garáže zaveden kabel 1fáze a 3 fáze do pojistkové skříně. Je v pořádku, že z těchto dvou kabelů je N svedeno dohromady na spojovací liště (nevím jak se to správně nazývá), a také uzemnění je svedeno dohromady na další spojovací lištu. Každý kabel má svůj jistič před touto pojistkovou skříní. Název: Re: Je v pořádku sloučení vodičů N a uzemnění PE? Přispěvatel: Oliver Mička 29.09.2016, 16:04 Chápem to tak že N a PE máte odelený ale su medzi káblami su spojené.. ?
"dvou kabelů je N svedeno dohromady na spojovací liště (nevím jak se to správně nazývá), a také uzemnění je svedeno dohromady na další spojovací lištu" Ak ano je to správne. Název: Re: Je v pořádku sloučení vodičů N a uzemnění PE? Přispěvatel: Martin H. 29.09.2016, 16:52 Teda jedna spojka je N+N (dva modré) a samostatná druhá je PE+PE (dva žltozelené).
Pri PE je to určite prospešné, zvyšuje to "celistvosť". Pri N môžu byť obvody pripojené na rôzne prúdové chrániče. Potom ich spojenie je nesprávne a prakticky nefunkčné kvôli vypadávajúcim chráničom. Název: Re: Je v pořádku sloučení vodičů N a uzemnění PE? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 29.09.2016, 18:02 Zn. : Foto napoví
Název: Re: Je v pořádku sloučení vodičů N a uzemnění PE? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.09.2016, 19:46 ... a revizák na místě by to posoudil nejlépe.
Název: Re: Je v pořádku sloučení vodičů N a uzemnění PE? Přispěvatel: Vít Rotrekl 29.09.2016, 20:09 som z toho volaký zmetený...
Název: Re: Je v pořádku sloučení vodičů N a uzemnění PE? Přispěvatel: Rozvodak 29.09.2016, 22:24 Zrejme je to dilo nejakeho patlala. Na co pojistkova skrin za odjistenym vedenim? Spravne tam mel byt privod jeden pro rozvodnici s okruhovymi jistici a proudovym chranicem.
Spojovani pracovnich vodicu dvou ruznych okruhu, rozhodne dobre neni. |