Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: PavelPetr6 21.11.2023, 18:17



Název: Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
Přispěvatel: PavelPetr6 21.11.2023, 18:17
Potřebuji vyměnit napájecí kabel u staré pračky. Díval jsem se v hobby shopu, kabely mívají průřez vodičů 1,5mm. Proč mám tedy v zásuvce vodiče o průřezu 2,5mm?
Výměnu nechám na servisu, nejspíše bude v pračce nějaký konektor, který nemám. Zaujalo mě to, nezdá se mi, ani že by stávající kabel měl vodiče v průřezu 2,5mm.


Název: Re: Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.11.2023, 09:15
U tak krátkých přívodů (max. v jednotkách metrů) nemusíme počítat ztráty a tak jde především o oteplení při zatížení
Průřez 2,5mm2 je použit u pevného rozvodu, kde je jištění 16A, ten kabel je nějak uložen, zpravidla na výstupu z rozvaděče je v souběhu s dalšími kabely, takže se při zatížení navzájem ohřívají.

Kabel k pračce vede zpravidla samostatně, měl by být uložen volně, takže má možnost se chladit.
Pak je to na výrobci spotřebiče (konkrétně vaší pračky) aby posoudil jaký průřez kabelu použít.
Pokud pračka má při ohřevu odběr do 10A a ten odběr trvá nějakou dobu, seriozní výrobce tam dá kabel s průřezem žil 1,5mm2
Ale třeba "výrobce-šetřílek" dá na rychlovarnou konvici, která tu chvilku může také odebírat kolem 10A, dokáže dát kabel se žílami 1mm2, protože věří, že se tak rychle neohřeje...

A provozovatel rychlého občerstvení si pořídí konvičku pro domácí použití a nepodívá se do návodu, kde je nějaké doporučené omezení...  (zle)


Název: Re: Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
Přispěvatel: František Šohajda 22.11.2023, 10:04
Jak píše kolega....
U těchto spotřebičů se při výpočtu přívodu počítá i délka!
Konvice mají cca 0,6m ,  pračka 1,2m a podobně...Aby se vešli do průřezu vodičů.


Název: Re: Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.11.2023, 11:08
Ani trvalých 10A se šnůrou 2m 0,75 moc tepelně nehne, zkusím změřit rozdíl teploty jádra 0,75 a 1,5.


Název: Re: Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
Přispěvatel: PavelPetr6 22.11.2023, 11:48
Jak se do úvahy dostane délka přívodu? U ztrát tomu asi rozumím, ale pokud jde o zahřívání, bude se delší přívod zahřívat jinak než kratší?


Název: Re: Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
Přispěvatel: Václav Třetí 22.11.2023, 12:45
Jde o ohmický odpor vodičů, delší vedení má vyšší odpor a tudíž větší úbytek napětí. Pokud se použije k běžné AP (pro domácnost) přívodní šňůra Cu 3x1,5mm2 délky do 2m, tak vždy vyhoví.