Slavomír Skopalík
Offline
|
|
« kdy: 07.12.2012, 13:43 » |
|
Pokud dojde při změně PLC programu k této situaci:
1. rozšíření globálních retentních proměnných (možná i neretentních, nezkoušel jsem) 2. jsou použity pointry na jiné retentní proměnné 3. jsou povoleny online změny
dojde k tomu, že po přehrátí ukazují pointery na jiné proměnné (zřejmě to bude záviset na tom, které proměnné se rozšiřují). Je možné tomuto nějak předejít (nastavení prostředí, deklarace proměnných...)?
Online změny a pointry jsou nutností, to nelze oželet.
|