Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Michal Š. 06.01.2016, 17:35



Název: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Michal Š. 06.01.2016, 17:35

Potřeboval bych poradit se zapojením dvou 160A odpojovačů do el. schématu. Odpojovače budou místo hlavního vypínače. Viz. obrázek.


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: IM 07.01.2016, 16:21
Nechápu v čem je problém a hlavně proč 2 odpojovače?


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Jan Bocek 07.01.2016, 19:19
Opravdu nejasná otázka.
Trochu mne překvapuje přiřazení jističe 630A ke kabelu 95 mm2....


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 07.01.2016, 19:52
Opravdu nejasná otázka.
Trochu mne překvapuje přiřazení jističe 630A ke kabelu 95 mm2....

Není to jistič, ale hlavní vypínač. Předpokládám, že kabel je jištěn na začátku.


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Jan Bocek 07.01.2016, 20:00
Není to jistič, ale hlavní vypínač. Předpokládám, že kabel je jištěn na začátku.

Aha, tentokráte vám musím dát za pravdu. Není tam ta bodka pro jistič a BH 630S
je vypínač. Hned mi to nedošlo....ale stejně, proč tam chce dávat dva odpojovače, nebo že by odpojovací pojistky pro nějaký další vývod? Rozumíte zcela té otázce?


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 07.01.2016, 20:22
Aha, tentokráte vám musím dát za pravdu. Není tam ta bodka pro jistič a BH 630S
je vypínač. Hned mi to nedošlo....ale stejně, proč tam chce dávat dva odpojovače, nebo že by odpojovací pojistky pro nějaký další vývod? Rozumíte zcela té otázce?

Přívodní vedení jsou dva paralelní kabely CYKY 3x95+50. Tazatel chce  tento  jeden společný vypínač nahradit dvěma poj. odpínači (160A).
Co kabel, to samostatná sada pojistek.


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Michal Š. 08.01.2016, 10:57

Provedl jsem úpravu výkresu. Jestli jsem dobře pochopil z příspěvku, tak jsem přívodní kabel 2x CYKY 3 X 95 + 50mm2 (původní - výkres),  rozdělil na dva a tím pádem vytvořil dva přívodní kabely, které jsme osadil dvěma odpojovači 160A Viz překreslený výkres.



Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 08.01.2016, 11:31
To jsou dva paralelně položené kabely z jednoho zdroje?
Nebo dva nezávislé přívody ze dvou zdrojů?


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Michal Š. 08.01.2016, 11:49
Dva paralelně položené kabely - z jednoho zdroje.


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 08.01.2016, 12:38
Provedl jsem úpravu výkresu. Jestli jsem dobře pochopil z příspěvku, tak jsem přívodní kabel 2x CYKY 3 X 95 + 50mm2 (původní - výkres),  rozdělil na dva a tím pádem vytvořil dva přívodní kabely, které jsme osadil dvěma odpojovači 160A Viz překreslený výkres.


A jak jsou jištěny ty kabely v rozvaděči RDA od kud přichází?
Ptám se proto, protože pokud je to skutečně odpojovač, tak jej lze vypínat pouze bez zátěže.
Předpokládám, že toto přívodní kabelové vedení je jištěno na začátku vedení.


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: J Lhava 08.01.2016, 12:49
I tak tam ale stále chybí jeden vypínací prvek, kterým by šel rozvaděč vypnout.


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Michal Š. 08.01.2016, 13:04
Kabely jsou jištěny jističem 120A, hlavní vypínač je umístěn v rozvodnici RDA.


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: J Lhava 08.01.2016, 14:06
No ale jak vypnete tento rozvaděč?
To v případě maléru někdo poběží do RDA to vypnout?
Nějak mi uniká ten smysl, nahrazovat jeden vypínač dvěma odpojovači ... ?


Název: Re: Jak zakreslit odpojovač do schématu?
Přispěvatel: Michal Š. 08.01.2016, 14:28
Neznám přesný důvod proč to takhle má být, myšlenka není z mé hlavy, ale zeptám se, může to být takhle zkresleno? Viz. obrázek výše.

Děkuji za odpověď