Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Venca Huml 11.11.2010, 17:20



Název: Jak určit max. soudobý příkon?
Přispěvatel: Venca Huml 11.11.2010, 17:20
Řeším následující problém v panelovém domě, soudobý příkon všech bytů je 41 kW, soudobá spol. spotřeba  je 3kW. Meziskupinová soudobost mi vychází (s beta 0,7) 31 kW ,což by tedy měl být max. celk. příkon který je však o 10 kW nižší než u bytů, ale to asi není dobře...Poradí te mi prosím jak přesně
určit meziskupinovou soudobost?


Název: Re: Jak určit max. soudobý příkon?
Přispěvatel: Pavel Tesař 12.11.2010, 16:20
A kolik je bytů a jakého stupně elektrizace. Jinak vše je v ČSN 332130.


Název: Re: Jak určit max. soudobý příkon?
Přispěvatel: venca huml 12.11.2010, 16:39
Stupeň elektrizace B, 8 bytů á 10 kW, (beta 0,48),  společná spotřeba je 5 kW (beta0,6).
Soudobý příkon je tedy u bytů 38,4 kW ,  zbytek 3kW. Když určím meziskupinový soudob.příkon tedy součet byty plus zbytek což je  41.4 x beta0.7 vyjde 29 kW což je méně než ty byty samy osobě.Dělám to jako práci do školy a nevím jestli to počítám dobře.


Název: Re: Jak určit max. soudobý příkon?
Přispěvatel: Pavel Tesař 13.11.2010, 12:02
Nevím proč to ještě násobíte 0.7 ? Já bych zůstal u těch  41.4kW. Tak je to dle ČSN 332130. Když to ale budete počítat dle podnikové normy PRE -MM501, tak vám vyjde mnohem méně.  :D


Název: Re: Jak určit max. soudobý příkon?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 13.11.2010, 14:16
Čo je to meziskupinový soudobý príkon?


Název: Re: Jak určit max. soudobý příkon?
Přispěvatel: H 07.06.2011, 13:47
Když to ale budete počítat dle podnikové normy PRE -MM501, tak vám vyjde mnohem méně.  :D
PRE-MM501? Koukám do ní (verze 7 z 3. 5. 2010),  ale vidím pouze podmínky provedení připojení, žádné výpočty příkonů.


Název: Re: Jak určit max. soudobý příkon?
Přispěvatel: halik 10.06.2011, 12:13
Kolem těchto výpočtů je vždy totální chaos. Každy pindá a pindá svou vlastní představu. Já vždycky říkám... Zamyslet se nad tím, kolik tak ty byty/domy/prodejny/školky/... dohromady spotřebuji elektrické energie v kWh. Pak si určete či odhadněte dobu trvání maxima.
Podělte mezi sebou a dostanete soudobý příkon...

To znamená, že pokud mám 8 bytů s elektrizací B, kde mohu předpokládat maximálně cca 4000 kWh ročně, a společná spotřeba taky 4000 kWh ročně, a užití maxima je asi 800h ročně---- tak soudobý příkon je 45kW.


Název: Re: Jak určit max. soudobý příkon?
Přispěvatel: halik 10.06.2011, 12:17
JInak Vencovi na závěr tak leda to, že tyhle výpočty, ať dle ČSN či interních norem distributorů, jsou polovičním vařením z vody. Realita je nakonec stejně někde jinde než výpočet, v drtivé většině případů je i několikanásobn ě nižší!


Název: Re: Jak určit max. soudobý příkon?
Přispěvatel: H 10.06.2011, 13:26
Tak tak, to co se vypočítá podle ČSN 33 2130 ed. 2 je asi 2-násobek toho, co si určí E.ON (cca 2 kW na byt, ale podle čeho?),  či dokonce 4- násobek toho, co uvažuje PRE (cca 1 kW na byt, ale podle čeho?).