Ve staré vrtačce byly spojeny fáze a nulák (což jsem nevěděl).
Po připojení do zásuvky se vyhodil jistič.
Tak jsem ho nahodil ale začala pohasínat světla.
Okamžitě jsem ho tedy vypnul a zjistil že je vyhořená zásuvka.
Zásuvku jsem vyměnil, nahodil jistič a všechno v garáži jede tak jak má.
Mohlo se stát ještě něco?
Rozvody jsou měď.


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 24.01.2019, 14:31
Rozvody jsou měď.
OK a kolika vodiči je zásuvka připojená?
Třemi nebo ještě po staru dvěma?


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Jaroslav Kardan 24.01.2019, 14:33
Tri vodice faze, nula, zem


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Peter Munka 24.01.2019, 15:39
Pre pokoj duse, premeranie impedancie slucky a izolacneho odporu.
Zatial mozno maly pokus, rychlovarna konvica cca 2kW, bude svetlo blikat ?


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Petr Liskar 24.01.2019, 16:32
Pre pokoj duse, premeranie impedancie slucky a izolacneho odporu.
Zatial mozno maly pokus, rychlovarna konvica cca 2kW, bude svetlo blikat ?
To s tou rychlovarnou konvici je v tomto případě dost idotska rada...  (zle)



Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Jaroslav Kardan 24.01.2019, 17:00
V zásuvce byl černý/ohořelý ten plíšek jak se strká vidlice. Tak jsem vyměnil celou zásuvku a od rána žádné problémy ...  Jde mi jen o to, jestli to mohlo poškodit něco dalšího abych měl klid.


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.01.2019, 17:20
Tvrdý zkrat zdravá instalace většinou ustoji. Ovšem otázkou je stav té vaší.
Máte-li pochybnosti, je jedinou možností minimálně již zmíněné měření impedance.


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Jaroslav Kardan 24.01.2019, 17:47
Je to relativně novostavba 20 let, nikdy jsem z elektrikou zde problémy neměl. To pohasínání dělalo jen při tom ohořelém/poničeném plíšku v zásuvce maximálně tak minutu než jsem vypnul jistič. Po výměně zásuvky už žádné pohasínání světel nebylo.


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 24.01.2019, 18:00
...v zásuvce maximálně tak minutu než jsem vypnul jistič.
Jistič reagující na zkrat v čase delším než 0,4s je minimálně na promtní návštěvu zkušeného elektrikáře nebo RT.


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Radek Luža 24.01.2019, 18:35
Nějak mě tam nesedí to pohasínání světla, příjde mi to jako načatý nulák / fáze někde v rozvaděči případně v HDS, ale jo jsou jen mé dojmy a pocity, bez měření na místě jsou to pouze dohady


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.01.2019, 19:57
Důležité bylo napsáno.
Připojuji se k doporučení nechat elektroinstala ci zkontrolovat a proměřit, blikání světla při problému na zásuvkovém okruhu může signalizovat nebezpečný problém na přívodu nebo v rozvaděči.


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.01.2019, 20:03
Chtělo by to měřak a kontrolu.


Název: Re: Jaké mohou být následky spojení fáze a nuly ve starém spotřebiči?
Přispěvatel: Ivan Taraba 28.01.2019, 00:08
Mohlo se stát ještě něco?
Mohlo, ale jestli ten zkrat trval při pokusu o nahození jističe, tak na vedení byl velký úbytek napětí a to se mohlo projevit pohasínáním žárovek. Hlavně abyste tam neměl těch nedotažených kontaktů víc.

To s tou rychlovarnou konvici je v tomto případě dost idotska rada...  (zle)
Proč? To by už nikdy nesměl použít silnější spotřebič. Já jsem jednou nechtěně "odpálil PEN" nárazovým proudem při zapnutí vysavače. Hned mi došlo, že je zle a instalaci jsem vypnul. Kdyby se to stalo někomu jinému nebo to udělal nějaký automatický spotřebič (pračka, boiler),  následky by byly horší.