Jan Hájek
Offline
Prostě .... HÁJEK!
|
|
« Odpověď #1 kdy: 24.01.2020, 09:58 » |
|
Jednou z variant je redukovat počet jímačů a svodů za pomoci izolovaných svodů. Bude to nejjednodušší řešení. Tady se můžete mrknout jak to vypadá v reálu: Příručka referenční stavbyA na Elektrika.TV je nahrané celé školení: Další podklady zde: Vodič HVI®
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 26.01.2020, 11:25 » |
|
Neizolovanou soustavu dodatečně asi těžko vytvoříte. Takže "s". Myslím, že ta poznámka v normě o typické vzdálenosti svodů vás bude zajímat asi tak ze všeho nejmíň.
Šlo by tuhle myšlenku trochu rozvést?
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 26.01.2020, 11:34 » |
|
Vzhledem k tomu, že děláte analýzu rizika, tak zřejmě plánujete upravit hromosvod do souladu s aktuální normou. Zde jsou dvě zásadní možnosti, jak to provést. Udělat neizolovanou soustavu - tedy spojit vše se vším tam kde by mohlo dojít k přeskokům, nebezpečnému jiskření, zavlečení bleskového proudu, nasazení svodičů T1, ...... Na stávající stavbě si to dost dobře neumím představit. Nebo druhou variantu jímací soustavu odizolovat od všeho, tak aby k přeskokům nemohlo dojít. Dodržení "s", izolované vodiče, oddálené jímače nebo celkové oddálená jímací soustava...
Zakomponování částí jímací/svodové soustavy sousedních objektů je imho dost ošemetná věc, pokud na ni nebude se sousedem uvedeno do života věcné břemeno i s tím, že budou zachovány parametry.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|