Toto se stává celkem často, zvláště při spojení N vodiče se zemí. Může také nastat situace, že chránič vůbec nejde zapnout, i když je vypnutý hlavní jistič nebo vypínač. Často jsem se setkal s tím, že to bylo chybně určeno jako vadný chránič.
Čtyřpólový vypínač je určitě dobrý, nejen kvůli chráničům, ale v tomto případě to není řešení, je tam nějaká závada.
Každý slušný revizní technik by měl závadu najít. Normální elektrikáři obvykle nemají přístroje na měření izolačních stavů, které jsou v tomto případě nutné.