Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: Matěj Čech 06.03.2022, 19:25



Název: Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
Přispěvatel: Matěj Čech 06.03.2022, 19:25
Připojil jsem na proudový chránič trafo 2.1A - 25W - 12V - DC

Při nahození jističe proudak spadl.
OK asi si nerozumí, připojím jej tedy na okruh mimo obvod proudového chrániče.
A ejhle při nahození jističe proudak zase spadl.  
Ale trafo funguje. A teď babo raď.?

https://www.ecobe.cz/napajeci-zdroj-pro-led-do-krabice-2-1a-25w-12v-dc/ (https://www.ecobe.cz/napajeci-zdroj-pro-led-do-krabice-2-1a-25w-12v-dc/)

(Moderátor. (zle) Opravil jsem to. Příště měně smajlíků, teček a otazníků a raději pište celá slova.)


Název: Re: Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.03.2022, 07:28
A odpojil jste N ze svorkovnice odvodu z chrániče?
Musíte L i N napojit před chránič.