Horní obrázek také není správně!
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
emololftw
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.08.2018, 16:18 » |
|
Horní obrázek také není správně!
Myslíte kvůli bodu uzemnění?
|
|
|
|
Juraj Rojko
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 30.08.2018, 16:19 » |
|
Václav Třetí: tak hlavně žes nám vysvětlil co je špatně a jak to má být správně. facepalm
Co třeba napojení N z PE?
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 30.08.2018, 16:39 » |
|
Aha, děkuji za odpověď. Z Vašeho příspěvku jsem pochopil, že již do elektroměru jde PE kabel, který se pouze v rozvaděči RD přizemní (PE svorkovnice)?
Ne, z elektroměru vám teď jde PEN vodič, ty obrázky, když pominu kosmetický nedostatky, znázorňují přívod TN-C a pokus o rozdělení PEN na PE a N, čímž musí z principu vzniknout leda TN-C-S. To co je na obrázku co jsem dával, je jak vypadá ona TN-S, kterou prostě nevytvoříte bez vlastní DTS.
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.08.2018, 16:47 » |
|
Aha, děkuji za odpověď. Z Vašeho příspěvku jsem pochopil, že již do elektroměru jde PE kabel, který se pouze v rozvaděči RD přizemní (PE svorkovnice)?
Z HDS vždy v TNC do RE. V RE je již možno v měřené části rozdělit TN-C-S. Bod rozdělení vodiče PEN na PE a N se má přizemnit, proto se většinou rozděluje až HR. Na obrázkách je blbě N vodič z PE, má jít z PENu
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
emololftw
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 30.08.2018, 17:01 » |
|
Z HDS vždy v TNC do RE. V RE je již možno v měřené části rozdělit TN-C-S. Bod rozdělení vodiče PEN na PE a N se má přizemnit, proto se většinou rozděluje až HR.
Na obrázkách je blbě N vodič z PE, má jít z PENu
Děkuji mnohokrát. Už jsem osvícen. TO: Zdeněk Friedrich Děkuji za demonstrování situace a zvýšené pozornosti k příspěvku bez registrace.
|
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #15 kdy: 30.08.2018, 18:01 » |
|
Jak bych si měl představit čistou TN-S síť?
Čistou TN-S? Tu jsem sám asi neviděl. Pokud je od trafa TN-C, tak to snad musí být vždy jen TN-C-S, ne?
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
emololftw
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 30.08.2018, 18:22 » |
|
Čistou TN-S? Tu jsem sám asi neviděl. Pokud je od trafa TN-C, tak to snad musí být vždy jen TN-C-S, ne?
Ano, přesně tak a tady byla původně směřována otázka, zdali je jiná možnost.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 30.08.2018, 18:44 » |
|
Václav Třetí: tak hlavně žes nám vysvětlil co je špatně a jak to má být správně. facepalm
Já vám netykám, tak mě toho ušetřete také! Správných varian je více, jak již naznačili kolegové. Čistou TN-S najdeme u nás pouze ve velkoodběru , kde je provedeno rozdělení PEN již na výstupu z ditribučního transformátoru . Ovšem také nikoliv všude.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|