« Odpověď #2 kdy: 04.04.2018, 06:03 » |
|
Jak píše kolega Friedrich.... Hlavně dobře zpracované MPBP s četnost čistění a jak čistění provádět , aby se minimalizovalo riziko!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 04.04.2018, 09:06 » |
|
Zeptám se jinak. Opravdu budou všechny tyto stroje pevně připojené, nebo budou napájené ze zásuvek? Víte co nám přinesly nové aktualizované normy ohledně proudových chráničů a zásuvek 400V?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 04.04.2018, 09:46 » |
|
A jaká bude standardní ochrana neživých části ve stolařské dílně podle PVV?
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.04.2018, 11:07 » |
|
Nad otázkou, čo ak príde nový stroj, ktorý pôjde do zásuvky, som rozmýšľal (preto zatiaľ všetko nakreslené cez chrániče 30mA).
A u toho bych i zůstal. Stejně jako kolegové moc nechápu proč snižovat bezpečnost pod standard. Navíc ke každé manipulaci se strojem, výměnu, přidání a podobně, bude zapotřebí odborníka k odpojení a připojení k síti. Zásuvky toto řeší jednoduše. Nehledě k tomu že i přes odsávání u strojů, se poměrně rychle tvoří slušná vrstva pilin s prachem a v jen málo provozovnách se opravdu dodržují pravidelné úklidy. Obzvláště v době kdy je tolik práce, že se nestíhá a pracovních sil je nedostatek. Podle mne úspora na proudových chráničích nestojí za ty problémy, které to může v provozu přinést.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 04.04.2018, 11:26 » |
|
Ale to jste u základní ochrany před dotykem. Kde je ochrana před požárem? Právě zde se budou vyskytovat hořlavé materiály, piliny a prach. Jen předpis na úklid samotné riziku nesníží, pokud nebude opravdu prováděn. Navíc se nedá důkladně uklidit všude a vše. Pak je potřeba i počítat s možným poškozením přívodních kabelů. V mnoha podobných provozovnách je dost tydýtů , kteří s klidem postaví laminodesku na přívodní kabel a s klidem ho "žvejknou". Prostě důvodů pro chránič víc než dost. Snaha ušetřit zrovna v tomto místě se nevyplácí.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 04.04.2018, 11:56 » |
|
Opäť.
Je to cena toho chrániča. Keď tam máte 10 strojov (10x45€=450€). Chránič môže občas vypadnúť.
Po obhlídce praktického provozu a měření unik.proudů se mnohdy zjistí možnost napojení do skupin, tudíž by nemuselo vycházet x10, nýbrž méně. Dáledoporučuji typ ASi od Schneidru, ty jsou do takových provozů přímo konstruované. Nicméně jde o dílnu, předpokládám vydělávající, takže s cenou v těchto částkách by neměl být problém. Znám případ kdy v obdobném provozu zas šetřili na nějakých dodatečných krytech z hlediska úrazu mechanického, náklady cca20 000kč. Po úrazu a následné neschopnosti kvalifikované obsluhy přišli o dobrých 700 000kč. Přičemž ano, ony kryty tam být přímo dle norem být nemusel, v zásadě paraela s chrániči.
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 04.04.2018, 12:29 » |
|
Do skupín tie stroje nerád dávam.
Aha. A proč je tedy chcete dát na centrální chránič?
|