J.Synek
|
|
« kdy: 15.05.2008, 12:37 » |
|
Prý údajně bude od příštího roku doporučen chránič s vyb.I 0,03 A na celou instalaci v rodinném domě?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #1 kdy: 15.05.2008, 13:05 » |
|
Já zase slyšel, že od února příštího roku bude povinný chránič na všechny zásuvkové obvody (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2) a na všechny obvody v koupelně nebo sprše, vyjma obvodů SELV a PELV nebo pevného ohřívače vody (ČSN 33 2000-7-701 ed. 2).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 15.05.2008, 13:18 » |
|
Já zase slyšel, že od února příštího roku bude povinný chránič na všechny zásuvkové obvody (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2) a na všechny obvody v koupelně nebo sprše, vyjma obvodů SELV a PELV nebo pevného ohřívače vody (ČSN 33 2000-7-701 ed. 2).
A já zase četl, ža tento požadavek platí od září roku minulého.Z logiky věci vyplívá, že samozřejmě pro instalace projektované po tomto datu.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #3 kdy: 15.05.2008, 13:23 » |
|
Jistě, jenom lze použít stávající, souběžně platnou normu, která FI nevyžaduje. Tento požadavek je jinde a týká se pouze zásuvek v koupelně nebo venku.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 15.05.2008, 13:28 » |
|
Již od září 2007 platí nová norma na ochranu před úrazem el. proudem. Je to již třetí emise normy ČSN 33 2000-4-41: Elektrotechnic ké předpisy – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem. V Oddíle „Doplňková ochrana“ je zhruba řečeno: V síti AC musí být doplňková ochrana provedena citlivými proudovými chrániči s diferenciálním proudem do 30 mA a to u: - zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 20A, které jsou používány laiky a - mobilních zařízení určených pro venkovní použití, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 25A. (Z tohoto pravidla jsou vyňaty zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení. Sem mohou patřit zásuvky pro zařízení kancelářské a výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod.) Dlužno ještě dodat, ža původně platná norma ČSN 33 2000-4-41 z února 2000 je v platnosti souběžně s nouvou normou do 31.1.2009.
|
|
|
|
Vladimír Kadlec
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2008, 13:39 » |
|
To: Švejkovský, K. Novák Když jsme koncipoval svoji odpověď, netušil jsem, že už jste mne předběhli, proto jsem reagoval tímto způsobem. To: Synek Z mé odpovědi tedy jistě poznáte, že to s tím centrálním chráničem není zcela pravda, nehledě k tomu, že to při rozsáhlejší instalaci nemusí být i výhodné z hlediska nefunkční selektivity vypínání jednotlivých okruhů domu, kdy, lapidárně rečeno "buď jde vše anebo nic".
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2008, 13:55 » |
|
Chránič na celý dům je samozřejmě možný, ale nešikovný. Někde si škrtnete a je celý dům bez proudu. Těch několik tisícovek navíc na rozdělení jednotlivých obvodů (alespoň dva) se mi zdá jako velmi praktická věc. Pokud máte ovšem chuť investovat do bezpečnosti, můžete jako hlavní vypínač celého domu použít proudový chránič 300mA se selektivní charakteristik ou (pozor, nenahrazuje 30mA na zásuvky). Ten vám spolehlivě ochrání dům před požárem od vadné elektroinstala ce. Je méně citlivý, takže nebude ani zbytečně padat.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Pavol2605
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 15.05.2008, 17:15 » |
|
Moje riešenie ktore sa mi osvedčilo pre rodinny dom.V rozvadzači hlavny vypinač,za nim 4-polovy chranič ktory napaja všetky zasuvkove obvody+osvet.kupelne.Ističe pre osvetlenie su napojene za hl.vypinačom,takže ked si niekde škrtnem tak zostane svietit cely dom a neni problem najst vadny obvod.
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.05.2008, 20:54 » |
|
Já nejsem zastáncem centrálního chrániče. Do RD dávám min dva, na každé patro jeden a nechránim všechny zásuvky. Jak to již někde říkal Jura Krikl, jakmile někde zapojim do zásuvky nějaký spotřebič a už ho nebudu pravidelně vytahovat (třeba lednice, Tv, PC) tam chránič nezapojuji. Dávám ho do hlavně dětských pokojů, úklidových zásuvek, kuchyně a samozřejmě koupelny atd atd
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Pavol2605
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 15.05.2008, 21:18 » |
|
Nedávno som čítal o požiari ktory spôsobila chladnička...
|
|
|
|
|