Ověřováním proudových chráničů se kromě jiných zabývá hlavně norma ČSN 33 2000-6-61 (Elektrické instalace budov - revize). Maximální vypínací časy jsou uvedeny v přílohách NK 1-2. Při zatížení jmenovitým reziduálním proudem chrániče musí obyčejné a chrániče "G" vypnout do 0,3 s (300 ms), selektivní chrániče "S" do 0,5 s.
Při měření s použítím pětinásobku jmenovitého proudu musí být u obyčejných chráničů vypínací čas nejvíce 40 ms, u chráničů "G" vypínací čas nejméně 10 ms, nejvíce 40 ms.
Podle mých zkušeností typický vypínací čas proudového chrániče 25(40)/4/0,03 (nejčastěji používaný) bývá kolem 10 - 20 ms. Zkouším to přístrojem PU 191, při zatížení jmenovitým reziduálním proudem chrániče.
Jinak ještě, chrániče typu "G" se začaly používat hlavně kvůli vypadávání obyčejných chráničů za bouřky, vlivem přepěťových špiček. (G = gewitter = německy bouřka). Proto je u těchto chráničů stanoven i minimální vypínací čas (10 ms), při jakémkoliv reziduálním proudu.