Kaplan Josef
|
|
« kdy: 11.08.2008, 20:34 » |
|
Elektrikář mi dal do mého bytového rozvaděče za 16A jistič s vyp. char. B zvlášt pro jištění některých zásuvek jistič 2A s vyp. charakteristik ou C.
Já mám ale obavy aby při náhodném zkratu nevybavil rovnou 16A jistič místo 2A.
A proto bych se vás chtěl zeptat a poprosit pokud je možná odpověď, který z nich dřív vybaví.
|
|
|
|
|
Kaplan Josef
|
|
« Odpověď #2 kdy: 11.08.2008, 20:48 » |
|
Tzn. podle obrázku tedy vybaví 2A jistič?
|
|
|
|
|
|
Kaplan Josef
|
|
« Odpověď #4 kdy: 11.08.2008, 20:54 » |
|
Pouze pro jištění PC a CRT monitoru + periferie
|
|
|
|
|
Kaplan Josef
|
|
« Odpověď #6 kdy: 11.08.2008, 21:01 » |
|
Velmi moc vám (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!), jak to tu tak vše sleduji tak jste můj elektrikář favorit :-) A ješte jednou moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
|
|
|
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #10 kdy: 12.08.2008, 09:48 » |
|
V síťových zdrojích dnešních PC bývá obvykle hned na přívodu pojistka hodnoty T3,15A nebo T4A, která je nutná s ohledem na nabíjecí proudy kondenzátoru v síťovém filtru zdroje a chrání vlastně pouze tento kondenzátor , síťový usměrňovač a výkonové spínací tranzistory, vše ostatní kontroluje a chrání již samotná elektronika zdroje. S ohledem na charakteristik u pojistek T = pomalá a jejich hodnotu spíše předpokládám potíže, než nějaké výhody při použití jističe C2A na zásuvkový obvod pro počítač. Pokud si chcete zajistit, aby nedošlo k výpadku hlavního jističe při poruše ve zdrojích počítače a monitoru doporučuji použít přímo v přístrojích pojistky se zvýšenou vypínací schopností (1500A), které díky použití zhášecího písku tlumí vzniklý oblouk a k výpadku jističe nedochází. Zásuvkový okruh pak můžete jistit obvyklou hodnotou jističe
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 12.08.2008, 09:55 » |
|
Já osobně vůbec nechápu, proč tam ten jistič 2A dával. Pochopím to v rozvaděči stroje na zásuvku pro laptop, aby si tam elektrikáři necpali svářečku, ale doma? Nedává to smysl.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
sniper76
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.08.2008, 12:15 » |
|
Třeba proto, aby mohl provést diagnostiku poruchy či kontolu systému. Moderní stroje a nejen soustruhy jsou řízeny programovateln ými automaty:-).
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #15 kdy: 12.08.2008, 12:30 » |
|
Proč by si někdo třeba k soustruhu připojoval NTB ?
NTB se připojuje k PLC (řídící počítač stroje), k frekvenčním měničům, k inteligentním relé, k inteligentním ochranám a dokonce k jističům. Od toho jsou v rozvaděčích poličky na NTB, zásuvka a občas i přípojka na net.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #17 kdy: 12.08.2008, 12:48 » |
|
No nevím, obor měření, regulace a řízení v průmyslu je dost široký a složitý. To není na topic, to je na tlustou knihu (spíš knihovnu).
|