Název: Jaká může být funkční trvanlivost chráničojističů HAGER? Přispěvatel: Michal Staša III. 16.05.2020, 12:54 Velmi podivné chování proudového chrániče s jističem (HAGER ADG916D): chránič/jistič z ničeho nic začal vyhazovat myčku, zásuvka v pořádku (žádné prohození PE/N apod.), kabel nenavrtaný, fungovalo v pořádku několik měsíců. Přehodil jsem na jiný jistič/chránič a vyhazovalo také, ale myčka na prodlužovačku přes ještě třetí chránič/jistič funguje v pořádku. Před 2 měsíci jsem měl podobný problém s chráničem/jističem ADA910D (světelný okruh). Ten začal podobně vyhazovat a co je zvláštní, vyhazoval i chránič/jistič vedle, na který jsem to zapojil. Po vypojení a zkontrolování ale světelný okruh funguje v pořádku, PE / N jsem samozřejmě kontroloval také. Chránič/jistič se už pak nepovedlo nahodit a reklamoval jsem a s reklamací jsem uspěl. Můj dotaz je tedy spíše na zkušenosti s jističi/chrániči HAGER? Skutečně se mohou tak často rozbíjet (stáří v měsících) nebo jsou na něco citlivé? Je něco, na cem jsem zcela zapomněl? Název: Re: Jaká může být funkční trvanlivost chráničojističů HAGER? Přispěvatel: David Hruda 16.05.2020, 15:52 Podle mého názoru jste situaci nesprávně vyhodnotil a problém není v chrániči, ale buď v instalaci nebo spotřebiči.
Více bez přítomnosti na místě nelze zjistit. |