Název: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP? Přispěvatel: Jiří Mudra 05.12.2010, 16:47 Vážení, přesnou odpověď jsem zde dosud nenašel:
v průmyslových rozvodech máme silové vedení (CYKY) jak v plastových lištách a souběžně s nimi kabely UTP, ovládací (12-24V) i EPS. Ovšem bez jekékoliv vzájemné vzdálenosti nebo oddělení přepážkou. Rád bych tedy věděl zda při použití kabelů s min. dvojitou izolací lze takto rozvody provozovat, či nikoliv? Název: Re: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP? Přispěvatel: Jaroslav Borovec 05.12.2010, 16:49 Vážení, přesnou odpověď jsem zde dosud nenašel: v průmyslových rozvodech máme silové vedení (CYKY) jak v plastových lištách a souběžně s nimi kabely UTP, ovládací (12-24V) i EPS. Ovšem bez jekékoliv vzájemné vzdálenosti nebo oddělení přepážkou. Rád bych tedy věděl zda při použití kabelů s min. dvojitou izolací lze takto rozvody provozovat, či nikoliv? A prosím vás kde jste hledal, že jste nenašel? Zní to jako alibismus. Název: Re: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP? Přispěvatel: Jiří Mudra 05.12.2010, 16:54 Našel jsem jen info pro vytvoření LAN sítě ve stoupačce domu, v samostatné trubce... bohužel více nikoliv
Název: Re: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP? Přispěvatel: Jaroslav Borovec 05.12.2010, 17:03 A zkoušel jste zde hledat výraz "souběh"?
Název: Re: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP? Přispěvatel: Jiří Mudra 05.12.2010, 17:40 A zkoušel jste zde hledat výraz "souběh"? Asi bych se měl stdět, že mě hledání samotného výrazu nenapadlo :-X Takže UTP může býti, to je fajné... ale k tomu tamy byl i poddotaz na mn (ovládací), což jsem však neašel... o:-) Název: Re: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.12.2010, 21:19 Udělejte si jasno co vám může nebo nemůže vadit:
- ovlivnění funkce datového přenosu a rozvodu nn 50Hz - toho bych se nebál - izolace - kabel CYKY od seriozního výrobce (prodejce) by měl mít atest na 4kV... - přepětí, špičky - to je asi největší problém, pokud projde nn rozvodem nějaká špička a je svedena do země přepěťovou ochranou, vznikne silné magnetické pole, které indukuje špičku na všech vodičích v souběhu. Název: Re: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP? Přispěvatel: Miroslav Minařík 05.12.2010, 22:24 Udělejte si jasno co vám může nebo nemůže vadit: - ovlivnění funkce datového přenosu a rozvodu nn 50Hz - toho bych se nebál - izolace - kabel CYKY od seriozního výrobce (prodejce) by měl mít atest na 4kV... - přepětí, špičky - to je asi největší problém, pokud projde nn rozvodem nějaká špička a je svedena do země přepěťovou ochranou, vznikne silné magnetické pole, které indukuje špičku na všech vodičích v souběhu. Přesně tak! Často se lidé ptají na souběh datových sběrnic, které vedou v těsné blízkosti silových obvodů pod omítkou. My to řešíme pomocí STP, protože nic u nás není na dlouho s jistotou. Název: Re: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP? Přispěvatel: Martin Mlkar 06.12.2010, 00:39 Já jsem našel v normách toto:
Pokud je délka vodorovného kabelového rozvodu kratší než 35m, nevyžaduje se v případě stíněného kabelového rozvodu*) žádné oddělení. * Předpokládám, že musí být jak silový tak datový kabel stíněný. Posledních 15m připojených k výstupu se oddělení nepožaduje. Předpokládám, že řešíte kombinaci "nějakého" CYKY a UTP. CYKY - nestíněný UTP - stíněný Varianty: 1. bez děliče - odstup 50mm 2. hliníkový dělič - odstup 20mm 3. ocelový dělič - odstup 5mm "Nová" norma s účinností od 2012-05-01 nám to celé poněkud komplikuje :-( Pane Schwarz, můžete mě prosím popsat jakou souvislost má atest kabelu - izolace CYKY na 4kV v souběhu se slaboproudem? Název: Re: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.12.2010, 08:09 Pane Schwarz, můžete mě prosím popsat jakou souvislost má atest kabelu - izolace CYKY na 4kV v souběhu se slaboproudem? V původním dotazu nebylo nic tom kde, v jakém prostředí mají rozvody být.Někde je požadavek na nějakou napěťovou pevnost, konkrétně třeba na dráze, kde je trakce, je to "magická hranice" izolovat na 4kV, jinak se běžně nesetkáváme s požadavkem na vyšší napěťovou pevnost a tuto "dobré" CYKY kabely splňují. Já jsem to tam nepsal proto, že bych takovou napěťovou pevnost požadoval, ale přesně z opačného důvodu - že CYKY kabel by měl mít takovou napěťovou pevnost, že z hlediska napětí tam není třeba něco dalšího řešit --------- Paradoxně když to bude na "nádraží" na trati s el. trakcí, kde bude rošt nějak spojený s kolejištěm, nemusím řešit oddělení nn a UTP, ale měl bych řešit oddělení UTP od toho roštu na zmíněné 4kV! Ale to jen tak na okraj, to nebylo předmětem původního dotazu Název: Re: Mohou jít souběžně kabely silové a UTP? Přispěvatel: Martin H. 06.12.2010, 08:46 UTP - stíněný Dovolím si nesúhlasiť. UTP kábel je netienený. UTP = Unshielded Twisted Pair |