Dodo33
|
|
« kdy: 18.12.2012, 20:03 » |
|
Môže povolený "N" vodič na prívodnej svorke hlavného prud.chrániča (svorka evidentne opálená, natavený plast okolo) spôsobiť "odpálenie" indukčnej platne v kuchyni a niekoľkých domácich spotrebičov_ (kávovar, 3x satelit)?
|
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 19.12.2012, 11:53 » |
|
Bohužel ano. Jedná se o poměrně častou závadu a velmi nebezpečnou v síti TN-C.
Pro vodič N se totéž týká i sítě TN-S. Jenom je tato závada nebezpečná pro spotřebiče, nikoliv pro obsluhu jako v síti TN-C. Jedna porucha by obecně neměla způsobit nebezpečnou situaci.
Jak chcete zajistit, aby porucha vodiče N nebo PEN nezpůsobila nebezpečnou situaci? Jako projektanta mě to docela zajímá.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2012, 11:57 » |
|
V případě způsobené škody se obraťte na projektanta který to takhle nakreslil a požadujte náhradu škody. Projektant může za povolenou svorku?
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 19.12.2012, 12:01 » |
|
.... V případě způsobené škody se obraťte na projektanta který to takhle nakreslil a požadujte náhradu škody. Jedna porucha by obecně neměla způsobit nebezpečnou situaci.
Když se vrátím X let zpátky, v jednom novém domečku, pár dnů po nastěhování, zažily hororový Štědrý večer, když začalo blikat světlo, zakouřilo se z televize a několika dalších spotřebičů,... Nebyl jsem první, kdo se k tomu dostal, ale údajně se to "srovnalo" po vypnutí a zapnutí proudového chrániče. Z toho asi neobviníme projektanta ani montéra. Buď je "K" podivně nespolehlivá značka, nebo utrpěl tím, že před nastěhováním prošel "nevhodným prostředím" z hlediska kombinace teploty a vlhkosti vzduchu...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 19.12.2012, 12:09 » |
|
... Jedna porucha by obecně neměla způsobit nebezpečnou situaci.
... Jako projektanta mě to docela zajímá.
Možná by místo "protipožárního jističe" mohl někdo vymyslet chytrý chránič, kde by byl proudový chránič kombinovaný s nějakou napěťovou ochranou a vypínal by při "nebezpečném" rozdílu napětí mezi N a PE nebo při větším úbytku než několik V na N Nepošleme to jako "nápad pro vývoj" třeba do Schneider Electric?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jan Alin
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 19.12.2012, 12:24 » |
|
Jak chcete zajistit, aby porucha vodiče N nebo PEN nezpůsobila nebezpečnou situaci? Jako projektanta mě to docela zajímá.
Důležité je to slovíčko jedna. Když v obecném obvodu v síti TN-S dojde k poruše N, ještě se nic neděje, je třeba další poruchy aby vznikla nebezpečná situace. Když ovšem vřadím do vodiče N na přívodu centrální chránič, pak vodič N jde navíc přes dvě svorky a jeden kontakt. Poruchou tohoto kontaktu vznikne bez další poruchy v instalaci nebezpečný stav. Vím že může dojít k poruše N i v pevné svorce na přívodu, ale pravděpodobnos t je o hodně menší. Můj osobní názor je, že ten kdo navrhne centrální proudový chránič je čuně.
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 19.12.2012, 12:35 » |
|
Možná by místo "protipožárního jističe" mohl někdo vymyslet chytrý chránič, kde by byl proudový chránič kombinovaný s nějakou napěťovou ochranou a vypínal by při "nebezpečném" rozdílu napětí mezi N a PE nebo při větším úbytku než několik V na N Nepošleme to jako "nápad pro vývoj" třeba do Schneider Electric?
Pro začátek by stačil chránič bez kontaktu odepínající N.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 19.12.2012, 14:10 » |
|
Pro začátek by stačil chránič bez kontaktu odepínající N.
Za jistých okolností by to něco kladného mohlo přinést. Na hledání případné závady trochu komplikující.. .
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|