Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Zdeněk Novák 14.02.2007, 08:16



Název: Charakteristika jističe
Přispěvatel: Zdeněk Novák 14.02.2007, 08:16
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) odborníky,
jakou charakteristik u jističe mám použít pro jištění sporáku?
B,C nebo D?Jistič 3x16A.


Název: Re: Charakteristika jističe
Přispěvatel: Martin Bauer 14.02.2007, 08:50
Stačí charakteristik a B.  :)


Název: Re: Charakteristika jističe
Přispěvatel: Martin Novák 14.02.2007, 10:36
Pokud jde o klasicky sporak, tak jednoznacne B16A. Pokud ale bude montovana sklokeramicka varna deska a treba horkovzdusna trouba s halogenovym grilem, pak ze sve zkusenosti jednoznacne doporucuju charakteristik u C. Ty proudove narazy pri nabehu sklokeramiky umi hezky zahybat jistenim.


Název: Re: Charakteristika jističe
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 14.02.2007, 12:58
Jistič nejistí sporák, ale přívodní kabelové vedení. Pokud připojovaný spotřebič bude vyžadovat jinou charakteristik u jištění než je pro vedení, měl by to výrobce uvést v návodu nebo v technických podmínkách pro připojení.


Název: Re: Charakteristika jističe
Přispěvatel: Karas Jiří 14.02.2007, 14:29
Vypínací charakteristik y přívodních vedení pro elektrické spotřebiče jsou dány rozsahem okamžitých vypínacích In dle ČSN EN 60898 a instalačními předpisy. Ve Vašem případě bych volil charakteristik u B.


Název: Re: Charakteristika jističe
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.02.2007, 15:02
Jistič nejistí sporák, ale přívodní kabelové vedení. Pokud připojovaný spotřebič bude vyžadovat jinou charakteristik u jištění než je pro vedení, měl by to výrobce uvést v návodu nebo v technických podmínkách pro připojení.

TO: Jonáš

Drobná poznámka k Vašemu příspěvku.  :)
Všechny běžné jističe s charakteristik ou B, C nebo D, jsou jističe pro jištění vedení. Proti přetížení se chovají naprosto stejně, pouze při zkratu reagují odlišně.  :)


Název: Re: Charakteristika jističe
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 14.02.2007, 16:34
Pane Beláň, nechtěl jste to náhodou napsat obráceně? :)
Béčko cca 4xIn, Céčko cca 8xIn, Déčko cca 16xIn vypnou zhruba do 0,5sec. Před tím a potom jsou In/tv charakteristik y přibližně stejné takže i při zkratu (v kA) se čas vypnutí téměř shoduje.


Název: Re: Charakteristika jističe
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.02.2007, 17:42
TO: Dosbaba

Obráceně určitě ne!
Pouze jsem nepřesně uvedl zkrat, ale myslel jsem krátkodobé přetížení. Takže opravuji takto:

"Všechny běžné jističe s charakteristik ou B, C nebo D, jsou jističe pro jištění vedení. Při plynulému (trvalém) přetížení se chovají naprosto stejně, pouze při krátkodobém přetížení (proudovém rázu) reagují odlišně."  :)  (poklona)