VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Ondřej Zelenka 04.06.2023, 21:51



Název: Jak propojit 12V soustavu s 230V soustavou?
Přispěvatel: Ondřej Zelenka 04.06.2023, 21:51

Mám na krku projekt který musím zkompletovat do konce školního roku a nezbývá mě moc času, proto se obracím s mou otázkou sem.

Potřebuji připojit 3-fázový motor na pohon kompresoru na železnou klec (tz. že kompresor s motorem musí být pevně přišroubován k té kleci) a už jsem dříve slyšel že připojení ochranného vodiče na tuto kostru, když bych jí užíval i jako kostru 12V by nemuselo dělat dobrotu.

Tudíž potřebuji vědět co na tom je pravdy a jestli bych měl motor postavit na silentbloky či ne.


Název: Re: Jak propojit 12V soustavu s 230V soustavou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.06.2023, 23:23
Tohle asi trochu přesahuje rozsah běžného dotazu na tomto webu, to je skoro na komplexní "projekt"

- pokud motor bude napájený z běžné sítě TN, je připojení ochranného PE vodiče na kostru motoru standardní řešení, to bych se nesnažil obejít
- pokud se použijí nějaké silentbloky nebo podobný konstrukční prvek, chtělo by to znát více podrobností o provedení zařízení, vedení kabelu,... pro seriozní posouzení zda spojit celou konstrukci s PE vodičem nebo to není třeba
- z dotazu není jasné na co tam bude rozvod 12V, jestli to má být nějaké bezpečné napětí PELV, nebo jestli tam řešit rozvod malého napětí FELV


Název: Re: Jak propojit 12V soustavu s 230V soustavou?
Přispěvatel: Miroslav Revús 05.06.2023, 07:40
Z čisto mechanického hľadiska, pravdepodobne bude potrebné pripevniť motor s kompresorom na silentbloky z dôvodu zamedzenia vzniku neželaných vibrácií.

Prípadné prepojenie s ochranným obvodom bude zabezpečené lankovým vodičom.


Název: Re: Jak propojit 12V soustavu s 230V soustavou?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.06.2023, 08:34
Mám na krku projekt který musím zkompletovat do konce školního roku a nezbývá mě moc času, proto se obracím s mou otázkou sem.

Potřebuji připojit 3-fázový motor na pohon kompresoru na železnou klec (tz. že kompresor s motorem musí být pevně přišroubován k té kleci) a už jsem dříve slyšel že připojení ochranného vodiče na tuto kostru, když bych jí užíval i jako kostru 12V by nemuselo dělat dobrotu.

Tudíž potřebuji vědět co na tom je pravdy a jestli bych měl motor postavit na silentbloky či ne.
Co má být výsledkem této snahy?


Název: Re: Jak propojit 12V soustavu s 230V soustavou?
Přispěvatel: Petr Liskar 05.06.2023, 11:33
Co má být výsledkem této snahy?
Dobrá známka z ročníkové práce.


Název: Re: Jak propojit 12V soustavu s 230V soustavou?
Přispěvatel: Milan Hudec 05.06.2023, 11:51
Dobrá známka z ročníkové práce.
Aha...
To hodnocení spojení/nespojení PE a obvodu mn.,   má tolik nuancí,  že mohu známkovat v celé škále a vždy si názor obhájím (dance)
A to bez tušení o dalších rizicích, které by dovedl uvést třebas.p.Kurka.




Název: Re: Jak propojit 12V soustavu s 230V soustavou?
Přispěvatel: Ondřej Zelenka 05.06.2023, 21:25
Tohle asi trochu přesahuje rozsah běžného dotazu na tomto webu, to je skoro na komplexní "projekt"

- pokud motor bude napájený z běžné sítě TN, je připojení ochranného PE vodiče na kostru motoru standardní řešení,  to bych se nesnažil obejít
- pokud se použijí nějaké silentbloky nebo podobný konstrukční prvek, chtělo by to znát více podrobností o provedení zařízení,  vedení kabelu,... pro seriozní posouzení zda spojit celou konstrukci s PE vodičem nebo to není třeba
- z dotazu není jasné na co tam bude rozvod 12V, jestli to má být nějaké bezpečné napětí PELV, nebo jestli tam řešit rozvod malého napětí FELV
celkově bych potřeboval 12v soustavu užít jako bezpečné pracovní napětí s kterým mohu pracovat a pojmout to tak, že budu mít kostru(rám na který vše osadím) jako kostru v automobilu. Potřeboval bych tedy vědět, když to řeknu jako laik, co se stane když propojím mínus 12v baterie s ochranným vodičem sítě PEN


Název: Re: Jak propojit 12V soustavu s 230V soustavou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.06.2023, 21:52
... co se stane když propojím mínus 12v baterie s ochranným vodičem sítě PEN
Mám trochu problém s tím spojením s PEN
První,  co bych řešil, je napájení 230/400V.
Tam by bylo víc než vhodné,  aby to bylo za tzv. bodem rozdělení na TN-C-S, aby tam už nebyl vodič PEN, ale pouze PE (případně i N, i když 3f motor jako takový N vodič nepotřebuje)
Pak by se to dalo udělat, pokud použijete zdroj malého napětí DC 12V, který splní požadavky pro zdroj PELV, tam je možné spojení jednoho pólu rozvodu se "zemí" nebo kostrou zařízení.
Pak je rozumné správně zapojit a odjistit rozvod 12V, aby v případě zkratu nějakého vodiče, spínače, čidla,... na kostru  (zem) došlo k přerušení pojistky a nenastal nebezpečný stav (aby 2 zemní spoje, jeden "chtěný" a druhý náhodný např. nevyřadily tlakový nebo havarijní tlakový spínač)