Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Aleš_Nov 04.11.2020, 10:56



Název: Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
Přispěvatel: Aleš_Nov 04.11.2020, 10:56
Rád bych slyšel váš názor na tuto zásuvku (červeně označená).
Je díky mezeře mezi vanou a stěnou v zóně 2?
Bude v zóně 2 i v případě zazdění mezery mezi vanou a zdí?


Název: Re: Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.11.2020, 16:17
Zóna 2 ?
Myslíte že se dostanete mimo?
Hodně optimistický pohled  :(

Není 60 cm od půdorysu vany, výšku tipuji že do 225cm bude chybět minimálně půlmetr
a podle zdravého selského rozumu pokud tam nebude sprcha s pevnou hlavicí, ale pohyblivá, což naznačují připravené rozvody vody, není dobré mít podobně umístěnou zásuvku i když to "o kousek je mimo zónu"


Název: Re: Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
Přispěvatel: Hynek Čermák 04.11.2020, 18:04
I kdyby byla zásuvka v zóně 2 (což s fotky není zcela patrné),  tak tam nemá co dělat (tedy pokud není SELV, PELV)
viz obrázky:


Název: Re: Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.11.2020, 08:44
Zóna 2 ?
Není 60 cm od půdorysu vany, výšku tipuji že do 225cm bude chybět

Jen pro upřesnění. Nad zónou 1 je zóna 2 do výšky stropu a nebo max 300cm pokud je vyšší.



Název: Re: Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
Přispěvatel: Bašta Roman 05.11.2020, 11:38
Pro bezpečné oddělení zásuvky od zóny 1 pomůže pouze zazdění mezery mezi vanou a stěnou v plné šíři až ke stropu.  :)