Název: Aky je koeficient sucasnosti(soudobost) v drevo-spracujucej vyrobnej hale...? Přispěvatel: Peter K. 07.04.2008, 11:51 Mám výrobnú halu na rozlohe 52x35m. V hale su rozmiestnené zariadenia s menovitým odberom 209kW. Do odberu som zaratal aj osvetlenie haly(cca27kW). Viete mi pomoct ktorým koeficientom sucasnosti to prepočítať? v hale sú tiež rozmiestnené zásuvkové rozvádzače(8ks), ktorých odber bude nepravidelný a nestály. Ako sa teda dopracovať k správnemu činnému odberu výroby.
za spoluprácu ďakujem Peter K. Název: Re: Aky je koeficient sucasnosti(soudobost) v drevo-spracujucej vyrobnej hale... Přispěvatel: Petr Doležal 07.04.2008, 12:53 V normě ČSN 34 1610/63, která je stále platná (bohužel změny nemám), je pro tento průmysl uvedeno 8 poddruhů provozů (od pily až po výrobu desek). Pro každý provoz jsou uvedeny beta min, střed, max a cos fí bez kompenzace.
Jenže: Je to našito na technologii starou 45 let. Aktuelní údaje by vám měl sdělit dodavatel technologie a nebo provozovatel. Název: Re: Aky je koeficient sucasnosti(soudobost) v drevo-spracujucej vyrobnej hale... Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.04.2008, 13:47 Nejpřesnější je jít stroj po stroji a udělat na každý schéma odběru v čase. Výpočet udělat pro nejzatíženější časový úsek (např. ranní směna, v zimě, ráno, když se ještě svítí). Tabulky občas mohou zklamat.
Název: Re: Aky je koeficient sucasnosti(soudobost) v drevo-spracujucej vyrobnej hale... Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.04.2008, 23:42 Nejpřesnější je jít stroj po stroji a udělat na každý schéma odběru v čase. Výpočet udělat pro nejzatíženější časový úsek (např. ranní směna, v zimě, ráno, když se ještě svítí). Tabulky občas mohou zklamat. :D :D :DSory, ale jako projektannt jsem se rozesmál. Já když se zeptám "a co tam bude pověšeno?" tak se mi dostane odpovědi - A jak to mám vědět??!! A jak to spolu poběží? To už nevím tím tuplem. :) Takže pane Peter, pokud to teprve navrhujete, pak na to musíte jít s citem a raději si dát rezervu. Takže já ze své zkušenosti navrhuji - dejte tam současnost 0,8 a na to navrhněte přívod a měl byste být v klidu. Myslím, že když dáte na přívod 400A , tak by vám to mělo stačit. :) Název: Re: Aky je koeficient sucasnosti(soudobost) v drevo-spracujucej vyrobnej hale... Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.04.2008, 07:28 No, jsou provozy, kde dopředu vím co a jak poběží. Pak mohu navrhnout příkon celkem přesně.
Jiná situace nastane u provozů, co se mění několikrát do roka. Pokud vím, odhadnu a přidám cca 20-25%. Pokud nevím, nastavím těch 0,8. Název: Re: Aky je koeficient sucasnosti(soudobost) v drevo-spracujucej vyrobnej hale...? Přispěvatel: Peter K. 09.04.2008, 06:24 Pravda je ze tato hala este nie je postavena a tiez je pravdepodobnos t presuvania(zmeny) zariadeni.
Dakujem za fakticke pripomienky. Velmi ste pomohli. |