...i hlediska ČSN, zda pri pripojeni nejakeho stroje, resp. spotrebice musi byt zvlast dotazen CY ZZ.
A v neposledni z hlediska revize, zda tento vodic je povinny.
1) pokud bychom to vzali "od základu", tak norma pro domovní a bytové rozvody TČ detailně neřeší. Takže pro jeho instalaci je třeba vytvořit protokol o vnějších vlivech. Pokud bude proveden seriozně, asi se dostaneme na prostor zvlášť nebezpečný a tam to doplňující pospojování bude správným řešením (netvrdím že jediným)
2) pak je třeba také myslet na to, že existují bouřky, TČ bude představovat pro blesk slušnou cestu do země, takže za mě je 6-ka minimum a spíše bych byl i pro větší průřez
3) může se stát, že to TČ bude mít nějaký unikající proud vyšší než 10mA. Pak je otázkou, jestli ten součet 4+6 je podle aktuální edice "33 2000-5-54" dostačující, jestli by k té 4 v napájecím kabelu nebylo lepší tam mít 10-ku
Výraz "povinný" ve vztahu k revizi je problém. Ale pokud nebude projekt podložený protokolem o VV a bude porušen požadavek výrobce nebo dodavatele TČ, tak je otázkou, který "kovboj střílející od pasu" a za kolik najde odvahu vydat RZ s kladným výsledkem! Revizní technik by od takové prasárny měl dát ruce pryč...