Autor Téma: Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?  (Přečteno 13247 krát)
Peipei
« kdy: 26.03.2019, 22:38 »


Párkrát jsem kolem sporáku cítil plyn, a při dnešní revizi plynu to ohlásil plynaři.
Ten zjistil, že hadice od plynu je spálená až na kovovou část a pravděpodobné místo doteku na elekrické troubě je také černé.
Elektrická trouba je napojena až z plynové sklokeramické desky.
Při odpojení a vytažení elelektrické trouby a zapojení pouze plynové desky zjištěno jiskření při přiložení plynové hadice k závitu desky.
Tím pádem to znamená že hadice je propálená pravděpodobně elektrickým probíjením.
Při práci plynaře jsem se snažil multimetrem něco rychle změřit a zjistit kolik toho na zem probíjí (nastaveno na střídavé napětí 200V).
Při zapojené plynové desce v zásuvce mezi ventilem desky a zemnícím kolíkem druhé volné zásuvky jsem nenaměřil žádné napětí.
Mezi odpojenou plynovou hadicí a zemnícím kolíkem zásuvky jsem naměřil napětí kolem 9V jako by proud vycházel právě z hadice.
Mám staré TN-C hliníkové vedení.
V zásuvce správně fáze vlevo, a kontakt mezi ochranným kolíkem a pravou zdířkou.
Plynová hadice připojená na kovové potrubí až k hodinám, kovové je také propojené vodičem k přívodní plynové stoupačce (obě potrubí jsou v kontaktu).
Můžete mi prosím poradit jak svépomocí toho co nejvíce proměřit a popřípadě zjistit příčinu?


* 20190326_222036.jpg (919.69 KB, 2080x1560 - prohlédnuto 1669 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.03.2019, 13:05 »

Příčinou je rozdíl na zemním potenciálu: plynové potrubí je "jen" v zemi, takže má jakoby čistý nulový potenciál. Kostra trouby je připojena k PEN vodiči el. instalace. Tímto vodičem s určitou impedancí prochází při zapnutém spotřebiči proud, který v místě připojení vytváří vlivem úbytku napětí rozdílný potenciál proti té plynové trubce. Vzájemným kontaktem kostry el. trouby a kovové výztuže plynové hadice tekl vyrovnávací proud. Rozdílný potenciál nemá sice vysokou / nebezpečnou hodnotu napětí, je ale poměrně tvrdým zdrojem napětí a tak dokáže při vzájemném kontaktu malým obloučkem jiskřit a vypalovat díru do kovové trubky. Docela štěstí, že se to zatím nestihlo propálit, jen tak tak že nevznikl požár.  Předpokládám, že dům, či byt nemá vzájemné pospojování na ochranné přípojnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.03.2019, 13:55 »

Nevím jaký máte typ té hadice. Původní výroba byla gumová duše a opláštění bylo provedeno  bílým vlnovcem. Pospojování obou kovových armatur bylo zajištěno protaženou licnou pod venkovním povrchem.
Vaše hadice je z nerezu?
Není hadice pouze poškozena teplotou trouby např. nevhodným umístěním?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.03.2019, 14:07 »

S tymto javom som sa uz stretol 2x a vzdy v sieti TN-C v panelaku. Ako spominal p. Dosbaba, je to zapricinene vyrovnavacimi/unikajucimi prudmi, ktore tecu cez kovovy oplet hadice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 27.03.2019, 14:25 »

Většinou za to může problém s vodičem PEN v bytě a přes tuto hadici dochází k jeho nahrazování přes hlavní pospojování, nebo sousední byt. Problém může být i v jiném bytě a vaše plynová hadice může sloužit jako PEN pro sousední byt. V každém případě to vidím jako velmi nebezpečný stav a nedovedu si představit jak by jste to chtěl bez znalostí a kvalitního vybavení vyřešit sám. To je práce pro RT, vybaveného potřebnými přístroji a znalostmi. Doporučuji někoho pozvat a to co nejdříve.  podivej

S tymto javom som sa uz stretol 2x a vzdy v sieti TN-C v panelaku. Ako spominal p. Dosbaba, je to zapricinene vyrovnavacimi/unikajucimi prudmi, ktore tecu cez kovovy oplet hadice.

Jo, to je právě ta slabina (jedna ze slabin) těchto sítí, navíc v provedení Al.,  kde se neprovádí pravidelná kontrola/utahování spojů. Tedy dokud nenastane problém.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 27.03.2019, 14:41 »

Ve své praxi jsem se s tímto jevem (jiskření hadic od plynových sporáků, spálené vodiče pospojování v jádrech apod.) v panelákové výstavbě také mnohokrát setkal.

Hlavní příčinou byla rekonstrukce kovových stoupacích vedení vody, která byla nahrazena plastovými rozvody. Kovová potrubí vody suplovala hl. vodič pospojování s potenciálem zemně. V těchto případech měl být ve stoupacích šachtách uložen nový vodič CYA 25mm2.

Pochopitelně, že se na to často zapomínalo a stále zapomíná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.03.2019, 16:03 »


Hlavní příčinou byla rekonstrukce kovových stoupacích vedení vody, která byla nahrazena plastovými rozvody. Kovová potrubí vody suplovala hl. vodič pospojování s potenciálem zemně. V těchto případech měl být ve stoupacích šachtách uložen nový vodič CYA 25mm2.

Tie stare kovove potrubia boli s niecim spojene v byte ?
Co vidam v panelakoch, tak je natahany novy CY vodic prierezu od 4 do 6 mm2, pripojeny svorkami na vodarenske kolena teplej a studenej vody. Rozvod byte na 80% plastik, cize nove "pospojenie" je napojene akurat na dve pozink kolena, pred ktorymi je plastikova stupacka a za nimi plastikovy rozvod v byte. To ako keby tam ani nic nebolo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Peipei
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.03.2019, 20:15 »

 poklona  za informace, ihned teda seženu RT, nevíte náhodou o nějakém kvalitním z Havířova a okolí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 28.03.2019, 14:10 »

Ale naskor vymente tu hadicu :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.03.2019, 23:21 »

Ale naskor vymente tu hadicu :-)
No já bych spíše doporučil zavřít plyn do té doby než bude zkontrolována elektroinstala ce Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #10 kdy: 31.03.2019, 15:34 »

Může se jednat o dva různé jevy se stejným výsledkem:
1. kovové opletení nahrazuje část ochranného nebo pracovního vodiče a teče jím proud který by měl téci tímto vodičem-závislé na tom zda je soustava TN-C nebo TN C S
2.Bludné -též smyčkové proudy-ochranný vodič je připojen správně a je funkční ale proud teče smyčkou mezi zemí představovanou tímto vodičem a plynovým potrubím.
V každém případě jde o nebezpečný stav,pozvěte odborníka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 31.03.2019, 15:44 »

poklona  za informace, ihned teda seženu RT, nevíte náhodou o nějakém kvalitním z Havířova a okolí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?
 Jak opravit přerušené kabely sousedního panelákového bytu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.