Název: Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3? Přispěvatel: JakubS9 02.03.2018, 09:48 Mám vrátek na 230V, 1000W výkon. Potřebuji ho spínat pomocným relé/stykačem z dálkového ovládání. Do stykače je zapojen obvod na motor a obvod na kondenzátor. Potřebuji vědět jestli ho mohu spínač stykačem AC1 na 20A nebo musím použít nějaký AC3 stykač. Nevím jestli to zvládne, zda-li je mezi AC1 a AC3 nějaký přepočet nebo tak něco. Název: Re: Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3? Přispěvatel: Tomas M. 02.03.2018, 17:01 Rozdíl mezi AC1 a AC3 je v typu spínané zátěže - konstrukci kontaktů a zhášecí komory. Pro motor - indukční zátěž by měl být použit stykač typu AC3.
AC1 na 20A to sepne také, je však možné, že se po několika sepnutích/rozepnutích zalepí kontakty. Název: Re: Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.03.2018, 19:14 Výrobci uvádí možnou zátěž v A nebo kW pro různé kategorie zátěží.
Ty jsou např. tady: http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/novinky/nejcasteji-pouzivane-kategorie-uziti-spinacich-a-ovladacich-prvku/ Název: Re: Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3? Přispěvatel: Jan Bocek 04.03.2018, 10:35 Viděl bych spíše AC4
Motory s kotvou nakrátko: rozběh motoru, reverzace, posun, brzdění protiproudem. S vrátkem se hodně reverzuje..... |