Název: Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
Přispěvatel: JakubS9 02.03.2018, 09:48


Mám vrátek na 230V, 1000W výkon.

Potřebuji ho spínat pomocným relé/stykačem z dálkového ovládání. Do stykače je zapojen obvod na motor a obvod na kondenzátor.

Potřebuji vědět jestli ho mohu spínač stykačem AC1 na 20A nebo musím použít nějaký AC3 stykač.
Nevím jestli to zvládne, zda-li je mezi AC1 a AC3 nějaký přepočet nebo tak něco.


Název: Re: Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
Přispěvatel: Tomas M. 02.03.2018, 17:01
Rozdíl mezi AC1 a AC3 je v typu spínané zátěže - konstrukci kontaktů a zhášecí komory. Pro motor - indukční zátěž by měl být použit stykač typu AC3.

AC1 na 20A to sepne také, je však možné, že se po několika sepnutích/rozepnutích zalepí kontakty.


Název: Re: Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.03.2018, 19:14
Výrobci uvádí možnou zátěž v A nebo kW pro různé kategorie zátěží.
Ty jsou např. tady:
http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/novinky/nejcasteji-pouzivane-kategorie-uziti-spinacich-a-ovladacich-prvku/


Název: Re: Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
Přispěvatel: Jan Bocek 04.03.2018, 10:35
Viděl bych spíše AC4
Motory s kotvou nakrátko: rozběh motoru, reverzace, posun, brzdění protiproudem.

S vrátkem se hodně reverzuje.....