Název: Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu? Přispěvatel: Zbyněk Čokl 07.02.2023, 06:51 Co si myslíte o sloučení vnitřních prostor např. obývák RD s venkovnim prostředím at už jde o zasuvku nebo světlo se zasuvkou nebo světlem venku na fasádě s odpovidajícim IP na jednom vývodu (samozřejmě s chráničem typ AC) - myšleno zásuvka se zasuvkou, světlo se světem.
Název: Re: Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.02.2023, 18:46 Venku by měla být chráničem zvýšena ochrana při poruše.
Pokud tam bude chránič typu AC, tak některé spotřebiče používané ve stejnou dobu uvnitř mohou znecitlivět AC chránič a zhoršit úroveň ochrany venku. S chráničem A bych problém neměl Název: Re: Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu? Přispěvatel: Pavel Horský 08.02.2023, 08:11 Nevidím v tom žádný problém.
Pokud budou správně navržené jednotlivé okruhy dle požadavků příslušných ČSN, pak bude vše v pohodě. Jen ten typ AC.....ten se stává postupně výběhovkou a za pár leto už se nebude vyrábět. Název: Re: Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu? Přispěvatel: Jan Franěk 08.02.2023, 19:05 Také v tom jako kolegové nevidím problém, s vyjímkou toho chrániče. Podle mne už nemá AC chránič v domácnosti co dělat (norm) NA toto téma zde už bylo popsáno mnoho stránek (norm)
Název: Re: Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu? Přispěvatel: Zbyněk Čokl 08.02.2023, 20:10 OK, pořídím chránič typu A.
|