Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: BLBL 22.10.2010, 18:11



Název: Je toto správné zapojení proudového chrániče?
Přispěvatel: BLBL 22.10.2010, 18:11
Chtěl bych poradit se zapojením chrániče. Na zahradě mám v chatě chránič, který je zapojen dle nákresu. Vzhledem k tomu, že od hlavního rozvaděče s elektroměrem  jsem víc než 5O m, je PEN přizemněno zemnící pásovinou viz. svorka PE. Je tohle zapojení správné, neměl by vodič PEN jít prvně na svorku PE, zde rozdělit a modrým vodičem pokračovat na chránič svorky N?


Název: Re: Je toto správné zapojení proudového chrániče?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.10.2010, 00:01
Máte v tom nějaký zmatek. Píšete, že máte přizemněn PEN, ale na obrázku přizemněn není.
Jak je to tedy doopravdy?


Název: Re: Je toto správné zapojení proudového chrániče?
Přispěvatel: BLBL 23.10.2010, 09:51
Máte v tom nějaký zmatek. Píšete, že máte přizemněn PEN, ale na obrázku přizemněn není.
Jak je to tedy doopravdy?

Máte pravdu, přizemněn je PE.


Název: Re: Je toto správné zapojení proudového chrániče?
Přispěvatel: Fredula 23.10.2010, 10:36
Proudový chránič je mechanický spínací přístroj nebo kombinace přístrojů navržených tak, aby způsobily rozepnutí kontaktů, když reziduální proud dosáhne pracovní hodnoty za předepsaných podmínek (ČSNIEC 755).
Reziduální (rozdílový) proud  je efektivní hodnota výsledného vektoru součtu okamžitých hodnot proudů tekoucích hlavním obvodem proudového chrániče (primárním vinutím diferenciálníh o transformátoru). Jmenovitý reziduální pracovní proud je hodnota reziduálního pracovního proudu
určená výrobcem. Chránič musí za stanovených podmínek vypnout v rozmezí 50 – 100 % IΔn.
Úlohou proudového chrániče je odpojit během 0,2 až 0,4 sec. spotřebič, ve kterém vinou porušení izolace vzniklo nebezpečné dotykové napětí. Skutečné odpojovací časy FI-jističů jsou mnohem kratší a tyto proudové chrániče poskytují obzvláště účinnou ochranu proti nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
V každém případě musí být při použití proudového chrániče chráněné části zařízení a spotřebičů odpovídajícím způsobem připojeny na ochranný vodič, popř. uzemněny. K průtoku proudu lidským tělem pak může dojít jen při souběhu dvou poruch nebo při náhodném dotyku s živou částí.
Dojde-li k přímému dotyku živých částí, určují velikost protékajícího tělového proudu převážně dva odpory: vnitřní odpor lidského těla  a přechodový odpor stanoviště . Pro předcházení nehod je třeba uvažovat nejnevýhodnějš í případ, tedy když se přechodový odpor stanoviště blíží nule.
Odpor lidského těla závisí na dráze proudu. Měření prokázala např. při dráze proudu ruka/ruka nebo ruka/noha odpor asi 1000 Ω. Při dotykovém napětí 230 V AC vzniká pro dráhu ruka/ruka proud 230mA.
v sekundárním vinutí součtového transformátoru se indukuje napětí, které způsobí rozpojení elektromagneti ckého jističe. Tento jistič způsobí odpojení všech pracovních vodičů (nikoliv ochranného) vedoucích k poškozenému spotřebiči.
 
Ve Vašem případě je zapojení naprosto chybné, takto zapojený proudový chránič neplnil svoji fukci a jedná se o životu nebezpečné zapojení.
Využíváte zřejmě soustavu TNC, neboť na nákresu je přívodní vodič PEN. Pro funkci proudivého chrániče je nutné tento vodič PEN ještě před proudovým chráničem rozdělit v nejbližší podružné rozvodnici na PE a N, a v tomto místě provést jeho dodatečné přizemnění.  Žádném případě nesmí vodič PE ,  nebo dokonce PEN procházet proudovým chráničem, kde dochází k jeho rozpojování při poruše..Pouze vodič N je nutno zapojit přes proudový chránič, přičemž platí stále podmínka, že přizemněná lišta PE a N vykazují dobrou zem.


Název: Re: Je toto správné zapojení proudového chrániče?
Přispěvatel: Filip Dobiáš 23.10.2010, 10:55
Podle obrázku to vypadá jako přechod ze sítě TN-C na síť TT. Pokud má zemnič dostatečně malý odpor a nebude překročené povolené dotykové napětí, tak by to neměl být problém.


Název: Re: Je toto správné zapojení proudového chrániče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.10.2010, 11:53
Vyrobil jste docela nebezpečný bastl. Impedance mezi vaším PE a uzlem zdroje je závislá od kvality uzemnění. Chrániči sice stačí i celkem mizerné uzemnění, ale já bych si na to nevsadil ani ten hrnek s kafem, co mám na stole.

Vodičem PEN nejprve na přípojnici, kterou jste nazval PE. Z této přípojnice pak půjdou vodiče PE ke spotřebičům a vodič N přes FI na přípojničku N pro spotřebiče. To přizemnění tam nechte.


Že to máte nechat na elektrikáře jste asi slyšet nechtěl, že?


Název: Re: Je toto správné zapojení proudového chrániče?
Přispěvatel: BLBL 23.10.2010, 12:09
Děkuji vám za radu. Jen na doplnění, takhle jsem zahradu zakoupil i s el. instalací  :'(


Název: Re: Je toto správné zapojení proudového chrániče?
Přispěvatel: tatahub 24.10.2010, 10:40
V tomto případě (pokud je k dispozici proudový chránič a samostatné přizemnění) je pro vás mnohem bezpečnější provést přechod ze sítě TN do sítě TT,v případě že obvod zapojíte dle p.Svejkovského vám hrozí "kopnutí" ze vzdálené poruchy (dříve byl pro tyto situace zaveden výraz "zóna pospojování")


Název: Re: Je toto správné zapojení proudového chrániče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.10.2010, 14:36
V tomto případě (pokud je k dispozici proudový chránič a samostatné přizemnění) je pro vás mnohem bezpečnější provést přechod ze sítě TN do sítě TT,v případě že obvod zapojíte dle p.Svejkovského vám hrozí "kopnutí" ze vzdálené poruchy (dříve byl pro tyto situace zaveden výraz "zóna pospojování")
Tady je důležité, aby chránič správně fungoval. V síti TT je proudový chránič jako základní ochrana proti NDN a tak je důležité vzít vážně doporučení výrobce a v pravidelných intervalech chránič zkoušet tlačítkem.