Název: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: František Šohajda 15.05.2015, 07:31 Firma Bonega začala vyrábět novou charakter. jističů s označením "Z" s vyp. proudem
2-3 In. Vypnutí do max. 5ms při. max zatížení. Pro velmi rychlou reakci na přetížení. Pro citlivé přístroje. Budou mít v praxi nějaké vhodné použití? Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 15.05.2015, 11:24 V tomto jsem skeptik, když vidím tu nechuť osazovat SPD třetího stupně, k citlivým zařízením.
Tak nějak jsem vnitřně na pochybách, že na toto zákazník uslyší. Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.05.2015, 11:37 Pokud budou od BONEGA, tak určitě ne. :)
Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Jan Franěk 15.05.2015, 11:50 Protože jde o novinku, je potřeba ji nejprve otestovat a najít pro ní vhodné uplatnění. Pak nevidím důvod proč to nepoužít, i když jde o Bonegu. Použil jsem ji v mnoha domech a krom pár problémů se svorkami a především měkkými šrouby, což se už zlepšilo, jsem nezaznamenal nějakej problém.
Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí ;) Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 15.05.2015, 11:59 Ale vypadá to, že jsem asi sám, komu tady Bonega nevadí ;) Mně taky Boneqa nevadí, s oblibou navrhuji jejich jističe s odpínatelným "N" pólem. Nemám na to, žádnou negativní odezvu od montážníků ani uživatelů. Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: rostislav šašvata 15.05.2015, 12:43 Jističe BONEGA dává náš výrobce rozvaděčů do rozvaděčů již 15 let. Za tuto dobu měl poruchu jeden proudový chránič. Myslím, že není k tomu co dodat.
Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Jan Franěk 15.05.2015, 13:22 Ale zpět k tématu. Napadají vás nějaké konkrétní aplikace, s jističi Z?
Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Milan Hudec 15.05.2015, 13:58 Jasně jištění dlouhých vedení, kdy v určitém úseku přestávábýt rozdíl mezi zkratem a přetížením, ale Bonegu nepoužívám.
Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.05.2015, 14:02 Napájení nějakých řídících jednotek v rozvaděči např. Ale ty mají většinou na vstupu nějakou pojistku, takže to asi bude zbytečné.
Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 15.05.2015, 14:28 Co takto dotaz na pana Hudečka z Boneqy?
Předpokládám, že si toto vyžádal trh (na základě čeho ovšem netuším). Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 15.05.2015, 15:08 Jističe s charakteristik ou Z se vyrábí už nějaké desetiletí, teď nemyslím Bonegu.
Občas se hodí pro jištění elektroniky. Chápu, že většina elektrikářů si vystačí s B, C, D a o tom, že existují i charakteristik y A, K, Z vůbec netuší, a nepotřebují je. Stryker: někdy je důležité vědět I2t za jističem... nebo měkké zdroje, které ani při tvrdém zkratu prostě ten pětinásobek na shození jističe B nedají, ... naopak magnetické pohony, na které nestačí D a pak budete za tyhle charakteristik y vděčný Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Daniel Hudzík 15.05.2015, 15:31 Vo vacsine pripadov miesto istica "Z" vyhovie poistka...
Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 15.05.2015, 15:49 Pojistku na dálku nadřazeným systémem přes pohon nenahodíte :-)
Tyhle jističe asi moc velkým kasovním trhákem nebudou, proto je nedělá kde kdo. Ale to je Bonegy boj, jestli to dokáží prodat. Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.05.2015, 16:35 Dnes už to nepoužívám, ale měl jsem "kutilský koutek", kde jsem měl panel s jištěním jedné zkušební zásuvky B4 a někdy ani to nestačilo a při nějakém zkratu v opravovaných přístrojích to shazovalo i jistič v rozvaděči.
Tohle by možná nebylo špatné. Ale kolik takových "kutilů" by si to koupilo, když dnes se skoro nic nevyplatí opravovat? Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 15.05.2015, 16:49 Domácí kutilové asi nebudou cílová skupina zákazníků. :-)
Název: Re: Budete používat jističe s charakteristikou "Z"? Přispěvatel: Jan Palička 15.05.2015, 21:39 Sïemens už roky dělá jističe s firemní charakteristik ou A také s vypínacím proudem 2-3 In, avšak s trochu jiným rozsahem tepelné spouště než je Z od Bonegy. Podle katalogu Siemensu je vypínací charakteristik a A určena pro omezenou ochranu polovodičů, ochranu měřicích obvodů s měřicími transformátory a ochranu obvodů s velkými délkami vodičů před nebezpečným dotykem s požadovanou dobou vypnutí do 0,4 s podle ČSN 33 2000-4-41 (DIN VDE 0100 Teil 410)
Zajímavý přehled je na německé wikipedii http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter. |