Martin Podešva
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 19.01.2014, 09:49 » |
|
Chci připojit reflektor s dvojitou izolací kabelem se třemi vodiči a s vidlicí pro tři vodiče (protože je mám k dispozici). Jak to udělat nejlépe - zaštípnout na obou stranách zeleno/žlutý vodič nebo ho připojit na straně vidlice a uštípnout v reflektoru?
Původní otázka: Jak připojit reflektor?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 19.01.2014, 11:45 » |
|
Osobně to provádím tak, že na straně u vidlice vodič připojím, na straně u svítidla vodič nevyštípávám, ale zaizoluji ho a nezapojím.
V budoucnu pak může být šňůra využita bez problémů využita k něčemu jínému.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Michal Šenkýř
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 19.01.2014, 18:01 » |
|
Já bych si to tak také udělal.
Já jsem to tak udělal, neboť nevím, zda si paní domácí za rok neusmyslí vyměnit světla ve třídě II za nějaká jiná. Takže ve světlech je smotán a zaizolován ZŽ drát, který mám na toto připraven.
|
Drážní energetika, vedení vn.
|
|
|
|
Záhyna Lubomír
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 19.01.2014, 20:50 » |
|
Viz i ČSN 33 2000-4-41 ed.2 412.2.3.2 Kromě případu, pro který platí 412.1.3, musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II ochranný vodič vedený ke každému bodu instalace a každému bodu připojení, kde musí být také ukončený. POZNÁMKA Tento požadavek je určen k tomu, aby byla brána v úvahu možnost, že uživatel nahradí zařízení třídy ochrany II zařízením třídy ochrany I.
|
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 19.01.2014, 21:05 » |
|
Viz i ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ...
O jaký přívod k reflektoru se jedná? Pokud je to pohyblivý přívod, je použití "4-41" sporné, její použití bych bral spíše pro pevný rozvod. Jinak souhlasím s provedením, které popisují ostatní.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 19.01.2014, 21:21 » |
|
Když pomineme zmíněný požadavek na plný počet vodičů, je zaštípnutí jakéhokoli vodiče (nejen z/ž), který se momentálně jeví jako "navíc", nehorázná prasárna.
Pokud u pevného rozvodu budu připojovat světlo nebo jiný pevně připojený spotřebič s ochranou ve třídě II, nedovolil bych si nazvat "prasárnou" řešení, které v podstatě norma doporučuje - zapojit pracovní vodiče a ochranný PE nechat zaizolovaný...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 19.01.2014, 21:32 » |
|
... s vidlicí...
...u pevného rozvodu...
Vidlice snad v pevném rozvodu nebývá.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Ižák Ctibor
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 20.01.2014, 08:03 » |
|
V otázke sa pýta aj na možnosť pripojenia paralelne k inému vodiču. To by som nerobil . Pokiaľ totiž v obvode je prúdový chránič, bude sa prúd pretekajúci spotrebičom deliť medzi PE a N , tým bude padať chránič. Tak že, zaizolovať a nechať pre prípadné využitie v budúcnosti.
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 20.01.2014, 08:41 » |
|
Osobně to provádím tak, že na straně u vidlice vodič připojím, na straně u svítidla vodič nevyštípávám, ale zaizoluji ho a nezapojím.
V budoucnu pak může být šňůra využita bez problémů využita k něčemu jínému.
Asi nejběžnější a rozumné řešení, i když by se v normách dal najít požadavek, že spotřebič ve dvojité izolaci má mít dvojžilový přívod s neoddělitelnou vidlicí (flexošňůra) bez ochranného kontaktu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|