Název: Jaký volit průřez vodiče ochranného uzemnění turbogenerátoru v síti 15kV IT?
Přispěvatel: Miloš.Ryba 20.04.2011, 07:52
Poradil by mi někdo, podle čeho volit průřez ochranného uzemňovacího vodiče turbogenerátor u, který pracuje v síti 15kV IT s neúčinně uzemněným uzlem?

Stručný popis situace:
Poruchový proud při zemním spojení je omezen uzemňovacím transformátore m na 7A. Standardně se generátor spojoval s uzemňovací soustavou betonového základu ve dvou protilehlých místech, kde byl vyveden klasický FeZn pásek 120mm2.

Nyní jsem ovšem nahlédl do normy ČSN EN60034-1 (točivé stroje),  kde se v kapitole 11.1 píše, že generátor má být připojen k ochrannému uzemnění vodičem o průřezu dle tabulky nebo minimálně vodičem o minimálně polovičním průřezu přívodních vodičů.

Domnívám se, že takový požadavek půjde jen těžko splnit pro generátory větších výkonů, kde proudy dosahují např. 10kA a přívodní vodiče mají průřez 5000mm2.

Jak by se takové ochranné uzemnění realizovalo nemám představu. Takové dimenzování mi připomíná ochranné pospojení v síti TN, to ale v normě ČSN EN60034-1 nikde zmíněné není.