Při volbě umístění EPS přihlížím spíš na dostupnost uzemňovacího přívodu, vodivých konstrukčních částí, potrubí apod. než na umístění rozvaděčů. Předpokládám, že uzemňovací přívod (např. FeZn prům. 10mm) se zavede až do EPS, tudíž i plní funkci zkušební svorky. Nejlepší je, když je v objektu technická místnost třeba s plynovým kotlem, hlavní EPS neváhám dát třeba i do suterénu. Všechny rozvaděče v objektu, ve kterých dochází k rozdělení vodiče PEN, připojuji paprskově vodiči předepsaného průřezu (ČSN 33 2000-4-41 a ...-5-54). To je ideální stav u novostaveb, v praxi to bývá mnojem komplikovanějš í, např. při postupných rekonstrukcích bytových domů). Často si v takových "pomůžu" instalací pospojování u podružného rozvaděče. Někdy navrhuji hlavní pospojování i jako sběrnicové, s nasvorkováním bez přerušení vodiče např. instalační šachtou koupelen, kde se rozvod využije i pro vyrovnání poternciálu místního pospojování.