Název: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů? Přispěvatel: Milan Hudec 15.06.2020, 21:47 Konkrétně jak se u jednoho z primárů dojde k hodnotě cca 86% závitů?
Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů? Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.06.2020, 10:22 Na primární vinutí “svislého” trafa je přivedeno napětí 1,5 Uf, a 1,5/√3 = 0,866.
Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů? Přispěvatel: Václav Třetí 16.06.2020, 10:50 Ryze americká záležitost. Obdobné zapojení používají i na sekundáru distribučního trafa a říkají tomu High Leg (delta). Výstupní napětí jsou pak 2 x 120V, 1 x 208V a 3 x 240V. Dnes se už používá velice zřídka. Také v tomto zapojení platí pro transformovaná napětí vztah 240V x 0,866 = 208V a fázový posuv je 90° (proti 2 x 120V)
Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů? Přispěvatel: Martin Kurka 16.06.2020, 12:37 Neboť odmocnina ze 3 lomeno 2 je cca 0,866.
Stavíte si soukromou měnírnu pro střídavou trakci na dvojkolejné trati v kopci nebo na jednokolejné v dolíku či na vrcholu kopce?. Nebo potřebujete s jednofázového motorku dostat větší výkon a budete jej napájet dvoufázově? Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů? Přispěvatel: Milan Hudec 16.06.2020, 12:50 Neboť odmocnina ze 3 lomeno 2 je cca 0,866. Možná mě nápad zkopnete celý.......Stavíte si soukromou měnírnu pro střídavou trakci na dvojkolejné trati v kopci nebo na jednokolejné v dolíku či na vrcholu kopce?. Nebo potřebujete s jednofázového motorku dostat větší výkon a budete jej napájet dvoufázově? Potřebuji z 3fáz centrály napájet dva 1f spotřebiče, které jsou momentálně nad její síly.... Jinak všem moc d ě k u j i za nasměrování, moc se teď stydím za svoji triviální neznalost. Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů? Přispěvatel: Martin Kurka 16.06.2020, 13:42 Moc si asi nepomůžete, ale bál bych se, aby centrála a její AVR přežily prvotní magnetizaci těch pro ni velikých traf...
Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů? Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.06.2020, 14:40 Potřebuji z 3fáz centrály napájet dva 1f spotřebiče, které jsou momentálně nad její síly.... Možná, jestli má ta centrála mentální problém s jednou nebo dvěma fázemi zatíženými naplno, a třetí naprázdno, by to mohlo být řešení.Název: Re: Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů? Přispěvatel: Milan Hudec 16.06.2020, 14:58 Taková je úvaha, pokud pokus s trafem přežiju (dance) dám vědět výsledek.
|