Ale určitě je třeba (myslím, že to je i "4-46ce") mít na rozvaděči výrazné upozornění, že je tam více přívodů, z více zdrojů, že po vypnutí jednoho přívodu mohou některé obvody zůstat pod napětím.
462.3 Jestliže v části zařízení nebo uvnitř krytu jsou živé části napájené z více než jednoho zdroje, musí
každá osoba, která si k těmto živým částem otevírá přístup, být výstražnými tabulkami upozorněna na
potřebu odpojit je od různých zdrojů, pokud odpojení příslušných obvodů není zajištěno blokováním.
V podstatě takový "distribuční rozvaděč" není spotřebič jako na příklad, jeřáb, pracovní stroj, výrobní linka. V tomto rozvaděči jsou
- Napájení 1. patra
- Napájení 2. patra
- Napájení 3. patra
Možná název "hlavní" vypínač je trochu zavádějící. Důležité je jednopólové schéma v rozvaděči a oddělení jednotlivých napájecích systémů. Předpokládám, že každé patro má svoje pole v rozvaděči, anebo svoji řadu výzbroje. Prostě přeložit si to, co je v článku 462.3 napsáno. Osobně nevidím v tomto řešení problém, pokud je to řádně dokumentováno v PD.