Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jakub Menoušek 19.12.2006, 09:11



Název: Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?
Přispěvatel: Jakub Menoušek 19.12.2006, 09:11
Montoval jsem do kuchyne svetlo pri vypnutem svetelnem okruhu, presto se mi povedlo fazi a nulu zkratovat (i kdyz bez napeti) a vypadl mi proudovy chranic.....

Jak je toto mozne, kdyz do dratu netece zadna stava?


Název: Re: Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?
Přispěvatel: Milan Exler 19.12.2006, 09:55
Pravděpodobně jste nezkratoval "fázi a nulu",  ale PE a N (zem a nulu). Chránič se tedy zachoval tak, jak měl.


Název: Re: Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?
Přispěvatel: Martin Novák 19.12.2006, 09:58
Pravdepodobne jste neskratoval fazi a nulak jak se domnivate (to by vybavil jistic a ne chranic),  ale zemi ochrannou (PE / zelenozluty) se zemi pracovni (N / modry). Diky tomu si cast proudu, ktera se mela "vratit" do zeme pres N a chranic "skratila cestu" pres ochranny vodic a chranic pochopitelne splnil svuj ukol a zareagoval.


Název: Re: Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 19.12.2006, 12:22
Světelný okruh jsou všechna světla pověšená na jednom jističi, nezávisle na počtu vypínaných částí (světel),  tzn. neměl jste vypnutý okruh, ale jen část obvodu za vypínačem vámi opravovaného světla. Vypínačem je vypnutá jen fáze, střední vodič (nulák) se nevypíná a teče (vrací se) jím proud od ostatních světel, které byly zapnuty (podle schématu),  tím, že jste spojil modrý se zelenožlutým (PE),  část proudu nulou se vrátila přes PE a chránič vpořádku vybavil.
Vřele vám mohu doporučit, abyste při práci na el. zařízením vypínal vždy příslušný jistič v rozvaděči, nejen vypínač.


Název: Re: Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?
Přispěvatel: Jakub Menoušek 19.12.2006, 13:34
...pravda je, ze jistic svetelneho okruhu vypnuty byl..... ::) Ale to uz je celkem jedno, priste si dam vetsi pozor... o:-)


Název: Re: Jak vznikne zkrat při vypnutém jističi ?
Přispěvatel: Martin Hrdý 19.12.2006, 19:30
To Fasilius. Vypnutí jističe pro okruh montovaného svítidla nic neřeší, pokud tam jsou další okruhy zapojené za chráničem a je tam odběr. Při spojení PE a N opět dojde k vybavení chrániče. Samozřejmě pokud jistič nevypína i N pro svítidlo.