Název: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Přispěvatel: ivan kutnohorský 18.04.2018, 09:07
Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka  žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?


Název: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.04.2018, 10:30
Vy věříte u poplastovaného plechu na dostatečnou vodivost spojů?
Já bych takový optimista nebyl.


Název: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Přispěvatel: ivan kutnohorský 20.04.2018, 12:42
Napadlo mě to v souvislosti s ČSN EN 62305-3ed.2 článek 5.2.5 Náhodné součásti POZNÁMKA:2
Tenká vrstva ochranné barvy, nebo 1mm asfaltu nebo 0,5mm PVC se nepovažuje za izolaci.


Název: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Přispěvatel: Milan Hudec 20.04.2018, 12:50
Po obvodu domu s valbovou střechou o rozměru 15x15 metrů, je pozinkovaný poplastovaný žlab. Tloušťka  žlabu je 0,5mm a tím splňuje podmínky ČSN EN 62305-3 ed.2 Tabulka 3 pro tloušťku t´ při které může dojít k propálení. Ke žlabu je připojena jímací soustava a vývody ze základového zemniče. Mohu tento žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?
Přípojnice vyrovnání má svoje výrobková specifika, která poplastovaný plíšek určitě nesplňuje.


Název: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Přispěvatel: Maroš Klein 20.04.2018, 13:13
... žlab použít jako bod ekvipotenciáln ího pospojování a tím snížit dostatečnou vzdálenost (s) ?
Polohou na žľabe znižujete „s“?


Název: Re: Lze u hromosvodu použít okapový žlab jako bod ekvipotenciálního pospojování?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.04.2018, 15:44
Předpokládám, že tazatel směřoval k tomu, jestli může toto považovat:

1) buď za obvodový vodič jímací soustavy, což by se dalo z předpokladu, že by se zajistilo vodivé spojení, jinak bych s ním takto nepočítal.
2) považovat úroveň žlabu za místo nulového (zemního) potenciálu, což by se určitě nedalo