A kolik svodů navrhujete ?
Jestliže je problém ohledně "S", tak zvýšením počtu svodů přeci tato vzdálenost klesá.
.... nemohu dodržet vzdálenost od ŽB desky stropu, a v podstattě ani vnitřních instalací, ale ty by se daly koordinovat (novostavba).
Znám jedno a to dokonalé vyrovnání potenciálů, které není problémem u ŽB budov, ale dělat ho uměle u cihlové budovy jen se ŽB deskami stropů si nedokážu v praxi úplně představit....
Jestliže budou armované stropy v podstatě izolovaně uložené (na cihlovém zdivu), tzn. armatura nebude nikde spojena s nějakým potenciálem země, tak nevím, proč by měl mít blesk vůbec touhu si této armatury všimnout.
Problém by mohl nastat, jestliže by v menší než malé blízkosti od armatury byly nějaké vodivé rozvody (elektro, topení, plyn...). Jestliže je ale možné vést tyto rozvody pouze ve zdivu a u prostupů podlažími zajistit vzájemné oddálení, tak bych zde asi problém neviděl.
Ale nejsem Honza Hájek, tudíž tam může být ještě další aspekt hodný zřetele.