Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Petr Kubáč 17.02.2014, 08:16



Název: Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
Přispěvatel: Petr Kubáč 17.02.2014, 08:16
Střídač Aurora (power-one) TRIO-20.0-TL
Je v pořádku, když v noci u tohoto střídače zhasne zelená led dioda power a nelze vstoupit do menu, protože střídač se jeví jako úplně vypnutý?


Název: Re: Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.02.2014, 11:22
Nemáte nastavené vypínání AC strany po setmění? Je to v nastavení 9. Alarm - CREPUSCULAR, toto relé pak odstřihne střídač od AC sítě z důvodu snížení vlastní spotřeby. Musí tam ale být stykač.

Předpokládám, že víte o vypnutí displeje po 30s nečinnosti (rozsvítí se stiskem tlačítka). Nastavení je v 2. Display Set - AUTO.

Pokud ani jedna z možností, určitě je to na dotaz na technickou podporu ve Strašicích.