Název: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: Ladislav Moravec 17.07.2009, 21:59 Jak vyřešit situaci, kdy je do odběrného místa přiveden pouze 3F a to 4 vodiči, a já potřebuji napájet v tomto místě 1f zařízení.
Jelikož je na přívodu nainstalován proudový chránič, není možné získat 1f jednoduchým odbočením jedné fáze a rozdělením PEN na PE a N. Další kabel není možné natáhnout. #112# Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: zdenek2752 18.07.2009, 09:24 Trafo 400 / 230 V.
Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: František Šohajda 18.07.2009, 14:22 Co to máte hybridní instalaci, když máte dovedeno 3 fáze 4 vodiči a máte to i tak za chráničem???
Za chráničem musíte mít 5 vodičů...je to odběrné místo jak píšete...?? Naučte se princip proudového chrániče a máte hned jasno bez otázky sem na portál! Vřele doporučuji!! Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: XL 18.07.2009, 14:57 Pochopil jsem to správně, že v rozvaděči je chránič a dále vede k vedení L1,2,3 a PE ?
Trafo nebo výměna vedení.... Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: Oliver Mička 18.07.2009, 15:38 pokud máte před chráničem hlavní jistič tak potáhněte tu fázi od něj přes další jistič a chránič nebo jističochránič
Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: zdenek2752 18.07.2009, 20:07 Nechci obhajovat toto provedení. Nicméně princip proudového chrániče nevylučuje mít za chráničem 3 fáze a ochranný vodič. (4 dráty). Smůla je v tom, že není k dispozici nula. Třífázový motor, trafo na 400v, nebo svářečka na 400V vám na to pojede.
Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: Hugo K. 18.07.2009, 20:09 To L.Moravec
Příliš málo informací.Chtě lo by to nákres nebo aspoň popsat barvy vodičů.(Pokud to někdo neprodrátoval celé např .červeným vodičem) To F.Šohajda Nic nevíme o skutečném stavu zapojení. Když na 4 pólový chránič přivedu 3f + PEN a připojím asynchronní motor? Čistě teoreticky!! Cesty volných elektronů jsou někdy opravdu klikaté. Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.07.2009, 23:53 Asi je to dané:
Potřebuji radu jak vyřešit situaci, kdy je do odběrného místa přiveden pouze 3F a to 4 vodiči, a já potřebuji napájet v tomto místě 1f zařízení. Jelikož je na přívodu nainstalován proudový chránič, není možné získat 1f jednoduchým odbočením jedné fáze a rozdělením PEN na PE a N. Další kabel není možné natáhnout. Takže místo chrániče jistič, nebo odbočku před chráničem a další chránič na místě rozdělení. / Pokud bude vyhovovat průřez vodičů a další náležitosti/ Nebo trafo 400/230 V... Popis místa a připojení je poněkud nedostatečný, čemu to sloužilo, můžeme se jen dohadovat v teoretické rovině. ;) Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: František Šohajda 19.07.2009, 09:32 TO:Hugo K.
Ano lze asynchronní motor zapojit pouze 4 vodičově přes chránič, ale za chráničem musí být L 1 2 3, PE...nikoliv PEN jak píšete... U odběrného místa,za chráničem, jak píše tazatel Musí být plný počet vodičů..člli 5x..! Za 3 fáz. chráničem lze bez problémů zapojit i 1 fáz spotřebič..!Viz princip chrániče!! Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: Ladislav Moravec 19.07.2009, 20:52 Pokusím se situaci vysvětlit podrobněji.
Původní přívod L1, L2, L3 a PE byl určen pro třífázové čerpadlo toto bylo nahrazeno novým ale na přání majitele je nutné umístit k čerpadlu hlídání proti chodu na sucho. Toto hlídání je napájeno 1F, scházející vodič N nainstalování tohoto zařízení. Natažení dalšího kabelu opravdu není možné. Nyní je hlídání běhu nasucho řešeno zařízením hlídající účiník čerpadla, díky tomu že nevyžaduje vodič N ( má vlastní 3F trafo ) je tímto problém snad vyřešen. Tento způsob je však daleko dražší než hlídání hladin, proto bych rád znal další možnosti pro případ, že by se tahle situace opakovala. Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.07.2009, 22:52 Takže přívodní kabel bude asi slabší odhaduji max. 2,5mm - nelze rozdělit na PE +N.
Příště v tomto případě vyžadovat vodiče v plném obsazení 3F+PE+N. Pak je další varianta to trafo... Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: František Šohajda 20.07.2009, 06:03 TO:Ladislav Moravec
Tento popis jste měl napsat hned ze začátku....... V tomto případě jak popisujete jen pomůže trafo 400V/230V........ Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: Hugo K. 20.07.2009, 08:13 Určitě by se našlo i řešení použít snímač a bezdrátově ovládat spínač kdesi u připojení kabelu pro čerpadlo.
(možná by to stálo víc než nový kabel s čerpadlem dohromady) To F.Šohajda Teorii o 5 vodičích za 4pólovým chráničem znám také.Ale kdo zabrání kutilovi,aby přes chránič neprohnal PEN ? Je k vidění ledascos. (drinks) Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: František Šohajda 20.07.2009, 08:19 TO:Hugo K.
Máte naprostou pravdu......! Už jsem viděl celkem schopné montérty zapojovali asyn. motor přes FI... Pak investor chtěl jej ovládat dvojtlačítkem /při výpadku sítě aby vypnulo/ a byl problém pro dva lidi na celý den to zapojit tak aby cívka stykače nevyhazovala FI....?!?....vyměnili vše co šlo a stále to nešlo. ;D Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: zdenek2752 20.07.2009, 09:14 Dyť jsem to říkal (psal) hned na začátku. Trafo s primárem na 400V. Sekundár dle požadavků na ovládání. Nemusí to být 230V. VA dle požadovaného odběru.
V čem je problém? Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.07.2009, 09:16 Nepíšete o čerpání jakého média se jedná a tak jen obecně. Nešlo by použít např.obyčejný plovák a stykač s cívkou na 400V?
Název: Re: Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě? Přispěvatel: Ladislav Moravec 20.07.2009, 20:36 Plovák použít nelze, jedná se o čerpadlo umístěné ve vrtu.
Podle zde dostupných rad se mi jeví opravdu nejschůdnější použití transformátoru 400V, sekundár 230V bude napájet pouze jednoduchou elektroniku a stykač. |