Název: Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky? Přispěvatel: Franta Puklický 09.11.2015, 05:42 Dostal se mi do ruky měřák pro RT a jsou tam k měření mimojiné 2 veličiny, a to Z sítě a Z PE.
Z PE chápu jako měření impedance poruchové smyčky, kdy podlé této změřené hodnoty kontrolujeme schopnost jističe vybavit při poruše. Kdy se však zjišťuje impedance sítě? Název: Re: Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky? Přispěvatel: Jan Bocek 09.11.2015, 09:42 Odpovědi lze hledat:
1. V Manuálu pro daný přístroj 2. Ve vyhledávači zde na elektrice jsou desítky odkazů 3. Velmi dobrý dokument je na http://www.illko.cz/images/dokumenty/mpri_zloop.pdf Název: Re: Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky? Přispěvatel: Milan Hudec 09.11.2015, 09:43 Pokud se pro jednoduchost budeme pohybovat v TN, pak se ochranná smyčka posuzuje jak k ochrannému prvku, tak k relaci impedance sítě.
Název: Re: Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.11.2015, 10:00 Impedance L-PE je důležitý parametr pro posouzení ochrany před NDN automatickým odpojením od zdroje.
Impedance L-N je parametr který nám prozradí, jestli při zkrat zareaguje "rychlá" spoušť jističe, nebo bude kabel chvíli "topit" než se ohřeje a zareaguje tepelná spoušť. V praxi by se u sítě TN ty hodnoty neměly výrazněji lišit. Naopak rozdíl naznačuje možný problém. Trochu jiné to je u sítě TT, tam bývá hodnota L-PE vyšší a měla by přibližně prezentovat hodnotu uzemnění. Pokud jsme dále od bodu rozdělení a je tam nějaká doplňkové pospojování, bývá hodnota L-PE nižší, to je celkem logické. Název: Re: Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky? Přispěvatel: Franta Puklický 09.11.2015, 13:02 Odpovědi lze hledat: 3. Velmi dobrý dokument je na http://www.illko.cz/images/dokumenty/mpri_zloop.pdf Tento dokument mi velice pomohl k pochopení. Dí.. Název: Re: Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky? Přispěvatel: Miroš Jan 09.11.2015, 18:41 Osobně ještě měřím vnitřní odpor sítě, a to mezi L1-L2-L3. :)
|