Přispěvatel: Micha231 06.04.2012, 01:53
Napatie je vedene do domacnosti cez fazu a neutrálny vodic tak jakto ked sa dotknem fazy ma to kopne a ked nulaku tak nie?  


Název: Re: Preco je na neutrálnom vodici nulové napatie ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.04.2012, 08:40
Napatie je vedene do domacnosti cez fazu a neutrálny vodic tak jakto ked sa dotknem fazy ma to kopne a ked nulaku tak nie? 

No právě proto, že na fázovém vodiči je proti vodiči PEN (PE, N) to napětí. Vodič PEN (PE, N) je uzeměn, tedy je napotenciálu zemně což je 0. Fázový vodič má nějaký jiný potenciál. A právě rozdíl potenciálů je ono napětí které vás kopne.


Název: Re: Preco je na neutrálnom vodici nulové napatie ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.04.2012, 09:01
Pozor na podobné experimenty. I vodič N je pracovní, takže vám nikdo nezaručí, že nekopne.

Napětí je vždy "dvojpólová" záležitost. Aby tekl proud, musí být k dispozici dva rozdílné potenciály. Pták, který si sedne na vodič 400.000V v klidu zase odletí.

Vodič N je v rozvaděči spojen s potenciálem země, tudíž nekopne, pokud na zemi stojíte (mezi rukou a nohama je rozdíl potenciálů 0V).

Pokud by došlo k přerušení vodiče N (nebo PEN u staré instalace),  situace se radikálně mění! Na zapnutém spotřebiči se fázové napětí snížené o úbytek na spotřebiči objeví na vodiči N. A to už kope. U staré instalace se objeví na vodiči PEN. Ten je připojen na kovové části krytu a proto se jedná o velmi nebezpečnou situaci. Jištění v tomto případě zůstává v klidu. Proto se dnes rozděluje vodič PEN na PE a N a používají se proudové chrániče.


Název: Re: Preco je na neutrálnom vodici nulové napatie ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.04.2012, 10:48
To je úmyslně udělané, je to princip sítě TN. Na jednom vodiči je "plné napětí" proti zemi a na druhém je napětí blížící se nule (v ideálním případě nulové). A když se nám na nějakou neživou část (např. kovový kryt) dostane napětí při nějaké izolační závadě, spojení krytu se "zemí" (přes vodič PE, PEN) by mělo vyvolat vznik tak velkého proudu, aby zareagoval ochranný prvek a odpojil to, vypnul.

Kdyby to byla izolovaná síť IT, bylo by t jinak. Ale čím větší síť, tím větší pravděpodobnos t závady a při první izolační závadě by mohl "kopat" jede, nebo druhý, nebo oba...


Název: Re: Preco je na neutrálnom vodici nulové napatie ?
Přispěvatel: Petr M 06.04.2012, 14:30
Napatie je vedene do domacnosti cez fazu a neutrálny vodic tak jakto ked sa dotknem fazy ma to kopne a ked nulaku tak nie? 

Je vidět, že o elektrice moc nevíte, takže uděláme analogii se stlačeným vzduchem. Napětí odpovídá tlaku a molekuly vzduchu v hadici elektronům v drátu.

Když vzduch dělá práci, přetlačuje se tlak vzduchu v hadici s atmosférickým tlakem a protože je silnější, vyhodí třeba barvu ze stříkací pistole. Pokud budete stříkat ve vzduchotěsné místnosti a kompresor bude venku, za čas se místnost natlakuje a nebude rozdíl tlaků, který by hnal barvu... Ale když otevřete dveře, práskne to s vámi o protější stěnu.

Elektrika je podobná, flak v hadici je na fázi, atmosférický tlak je na N (pro účely měření odpovídá 0). Když přerušíte N, přistroj nepracuje a když na něho sáhnete, tak s vámi praští. Vodič PE je na vyrovnání tlaku při poruše. A zkrat odpovídá přeseknutí natlakované hadice....