MartinaV
|
|
« kdy: 23.01.2008, 07:09 » |
|
Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
Stavíme dům a před vylítím podlah nám elektrikář natáhl kabely, ale aby to nedalo moc práce a možná nesežralo tolik materiálu, zkrátil si cestu přes koupelnu pod sprch. koutem a vanou (z rozvodové skříně v místnosti nalevo od koupelny vede přídov k zásuvkám do ložnice, která je na pravé straně koupelny). Sice je to ještě pod úrovní konečné podlahou, na ty kabely přijde polystyren (10cm) a anhydrid (5cm), ale protože těch kabelů je pěkný svazek s docela slušným průměrem a je to přímo pod sprchovým koutem, kde je zamozřejmě i odpad, chtěla bych se zeptat, jestli je toto z bezpečnostního hlediska proveditelné nebo nikoliv. Druhá věc je ta, že revize se nejspíš bude provádět podle projektů na elektro, ale tam je veškeré vedení kreslené kolem koupelny a ne zkratkou pod sprcháčem....
|
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 23.01.2008, 11:30 » |
|
Druhá věc je ta, že revize se nejspíš bude provádět podle projektů na elektro, ale tam je veškeré vedení kreslené kolem koupelny a ne zkratkou pod sprcháčem.... za odpověď Martina Správná připomínka ! Pan projektant jistě ví, proč zvolil právě takovou trasu. Nelze než doporučit - DRŽTE SE PROJEKTU !
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
|
MartinaV
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.01.2008, 16:29 » |
|
za odpovědi. Snažila jsem se toto předhodit dodavateli, ale ten argumentuje tím, že dle této normy el. vedení musí být na povrchu nebo zapuštěno min. 5cm, což skladba podlahy (polystyren + anhydrid) bohatě splňuje a tedy toto nejde proti normě
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.01.2008, 16:35 » |
|
za odpovědi. Snažila jsem se toto předhodit dodavateli, ale ten argumentuje tím, že dle této normy el. vedení musí být na povrchu nebo zapuštěno min. 5cm, což skladba podlahy (polystyren + anhydrid) bohatě splňuje a tedy toto nejde proti normě Tak ho zkuste upozornit, že : - dodavatel má v prvé řadě instalovat ! - od navrhování a vymýšlení řešení je tu v prvé řadě projektant. Když je ten váš dodavatel takový znalec norem, může sdělit, co ho k řešení, které prosazuje vede ? ??
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
MartinaV
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.01.2008, 17:00 » |
|
no, v tuto chvíli asi pohodlnost předělávat již hotové
Snaží se také argumentovat tím, že pokud povedou kabely kolem koupelny chodbou, kterou protínají měděné trubky (vytápění) plné vody a v podstatě i přívod vody k zahradnímu ventilu, je šance na styk s vodou stejná a že přeci v tom sprch. koutě budou dlaždičky a izolace (mluvil o nějaké stěrce či co).
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 23.01.2008, 17:45 » |
|
Kolega Novák má pravdu v tom, že by se měl montér držet již vymyslené věci v PD, ale na druhou stranu má váš elektrikář pravdu. Jestliže jsou rozvody mimo zónu 0, což je např. v podlaze pod hloubkou 5cm, nikdo na něj nemůže. Jen by pak měl obhájit to, proč to tak provedl, co mu bránilo instalaci provést podle PD a zakreslit tuto změnu do platné PD. Proti ČSN 33 2000-7-701 se ale neprovinil. Já osobně rozvody pod sprchovým koutem a pod vanou neinstaluji.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Štěpán
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.01.2008, 08:24 » |
|
TO MartinaV: Je to asi tak, jak říká kolega Horský. Je to prasárna prvního stupně. Vedla ho k tomu snaha ušetřit pár stovek. Ničemu to ale neodporuje. Selský rozum praví, že až časem instalace zpuchří a odpad začne prosakovat, budete víte kde... Je to zřejmně přesně ten typ montéra, který z duše nesnášíme. Nevidí dál, než za vámi zaplacenou fakturu. Jeho argumenty o měděných trubkách v chodbě jsou naprostý nesmysl. Jestli je horší prostředí chodba, nebo koupelna se nebudeme vůbec bavit! Projekt elektroinstala ce domu dělám proto, aby ho montér dodržel. Pokud to umí líp, ať zahodí sekáč a šroubováky a jde projektovat. Vydělá si víc. Navíc kabelové trasy mají své umístění. Pokud je souběh s kanalizací od sprcháče někde poblíž spoje trubek, poproste instalatéry, ať ty spoje zajistí lepidlem. Pokud se tam ještě dostanou. Zkrátka je to jeho vizitka...
|
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
|
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 24.01.2008, 14:11 » |
|
A netýká se to vedení ve zdech a stropech?
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.01.2008, 14:14 » |
|
Edice 2 už není tak striktní. Řeší pouze zóny 0,1,2 a hotovo. Dále v čl. 701.512.3 je řečeno m.j.
za b) Všechna ostatní vedení vč.příslušenst ví, ve stěnách a příčkách, které se dotýkají zón 0,1,2 musí být uložena tak, aby byly v hloubce alespoň 5cm od povrchu sousedícího se zónou. atd.... Tomu povrchu sousedícímu rozumím lidově např. pod obklady.
Než jsem to dopsal, tak jste to opravil, ale myslím si že možnost uložení platí i pro podlahu. Varianta to ale není dobrá.
Výklad normy požaduje po tvořiteli. STÚ-E a.s. Ing. Karel Dvořáček
|
|
|
|
MartinaV
|
|
« Odpověď #12 kdy: 24.01.2008, 14:17 » |
|
, , . Teď jen doufám, že se nám pán nepomstí tím, že tyto krátké kabely přetahá kolem koupelny a někde v průběhu je napojí, ale předpokládám, že krabička být zabetonovaná nesmí (a hlavně že to pán ví)..... Aby nám pak ty krabičky naschvál neudělal s úrovní podlahy. O umístění krabiček mezi parketama určitě norma nemluví
|
|
|
|
MartinaV
|
|
« Odpověď #13 kdy: 24.01.2008, 14:20 » |
|
neexistuje nějaká intituce, která by tuto normu vysvětlovala a kde by bylo možné dopátrat se pravdy?
|
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 24.01.2008, 14:21 » |
|
Krabička samozřejmě zabetonovaná být může, je-li v odpovídajícím provedení. Ale předpokládám, že si pán konečně uvědomí co je to projekt, a v předpokládám, že v projektu žádná spojovací krabice v podlaze není.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 24.01.2008, 14:26 » |
|
neexistuje nějaká intituce, která by tuto normu vysvětlovala a kde by bylo možné dopátrat se pravdy?
Český normalizační institut, a v konečném řešení soud. Ovšem pokud trváte na tom, aby byla elektroinstala ce dokončena aspoň v tomto desetiletí ... Trvejte na jednom: Tady je projekt, a já to podle projektu chci, a pokud milý dodavateli chceš peníze tak to bude dle projektu
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Jan Štěpán
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 24.01.2008, 14:34 » |
|
To MartinaV: pravdu, byť smutnou jsme vám řekli. Pokud chcete můžete si provedení instalace nechat přezkoumat na místně příslušném inspektorátu. Samozřejmně za úhradu. váš elektrikář je zkrátka špatná volba. Jedinou možnost máte, pokud je kvalitní projekt (není vždy pravidlem) pohrozit, že pokud bude nadále ignorovat projekt, který jste si nechali zpracovat a zaplatili jste ho, budete se muset na konečné ceně za provedení díla ještě dohodnout. Riskujete, že se na vás vykašle, což by v jeho případě bylo pro vás spíše vysvobozením. Jste asi první člověk, který se bojí řemeslníka...
To Tesař: nejsem si jistý, zda uvádíte pravdivé a aktuální informace vzhledem k zadané otázce.
|
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
|
|
|
|