Abych do toho vnesl více zmatku :
Pokud je přívod čtyřvodičový a je použitá čtyřpólová zásuvka, potom nejde o vodič PEN, ale PE. Ze čtyřpólové zásuvky nesmí být připojen vodič PEN, ale jen PE. U šňůrových přívodů musí být oddělený vodič N a PE. Použití chrániče na takovéto prodlužce není vyloučené, u stavenišťních rozvodů je dokonce chránič 0,03A vyžadován. Pokud někdo ze čtyřpólové zásuvky, zapojené přes chránič, připojí něco, co má PEN, chránič bude vypadávat, což je v pořádku, protože tak jak jsem psal výše, ze čtyřpólové zásuvky může být připojen pouze PE.
BTW, v žádné zásuvce (230 ani 400V) není a ani nikdy nebyl kontakt PEN, Přívod do zásuvky může být sice vodič PEN, ale ze žádné zásuvky už nesmí být PEN vodič připojen.
Čtyřžilové přívody se používají obvykle pro jednoduché stroje, které nepotřebují N. Spotřebičů, které mají čtyřpólovou vidlici, těch je pořád na stabách ještě dost, pětipólové vidlice stále ještě nejsou úplně běžné, z těchto důvodů se např. na staveništních rozvaděčích stále používají čtyřpólové zásuvky.