HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Pavol Randík89 23.01.2009, 13:25



Název: Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
Přispěvatel: Pavol Randík89 23.01.2009, 13:25
Vie mi niekto vysvetliť ked si dám urobiť výpočet istenia pre kábel čo znamená počet zaťažených vodičov.
Je tam možnosť  2 alebo 3.
Ktoré vodiče sa tým myslia ?


Název: Re: Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
Přispěvatel: Petr Doležal 23.01.2009, 13:38
U 1f odběru tam a zpátky (L+N)
u 3f odběru 3 tam (L1+L2+L3),  čímž netvrdím, že se N něco nevrací, ale je to jen proud vzniklý vektorovým součtem fází, v ideálním případě nula. Nějaké velké harmonické proudy v N se u jednoduchých výpočtů neuvažují. Je to specialita.


Název: Re: Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
Přispěvatel: Jaroslav Melen 28.01.2009, 11:33
Co to jsou „velké harmonické“?
Aby jste mohl správně naprojektovat a nebo revidovat instalace, předpokládá se, že musíte znát obsah harmonických ve třífázové soustavě.
Úloha projektanta by snad měla být jasná.
Jak ale bude postupovat RT, když tyto údaje nebude znát a v projektu se to nedozví, podle Přílohy E Pokyny k uplatnění pravidel stanovených v kapitole 61: Výchozí revize – viz E.611.3 Třetí a čtvrtá odrážka, naplňuje požadavek třetí a šesté odrážky čl. 611.3 ČSN 33 2000-6-61 ed. 2, ve vztahu k VV AM? Dtto v ČSN 33 2000-6.
Doporučuji se proto podívat do:
ČSN EN 61000-3-2 ed. 3:2006 - Elektromagneti cká kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem ≤ 16 A)
ČSN IEC 61000-3-4:2002 - Elektromagneti cká kompatibilita (EMC) - Část 3-4: Meze - Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 a
pak na čl. 523.5.3 v ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech.