Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavelka Květoslav 09.12.2007, 10:04



Název: Je reálné pro příkon 80 kW použít jištění 125A?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 09.12.2007, 10:04
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) !

Přijde vám moudré ,  z výpočtu max. příkonu 80 kW osadit hlavní jistič u hodin 125 A ?
Z hodin do rozvaděče 4x70 ... Není to přehnaný ?
Nemá se od toho aspoň 20% odečíst ? Přece nikdy neběží všecno najednou...Nej edná se o žádnou výrobnu ... vyčteno z projektu .... více méňe je to kuchyň ,  kde je třeba sporák - 6 plotýnek - 20 kW ,  přívod kněmu 5x10 mm2 ... atp.


Název: re: Je reálné pro příkon 80 kW použít jištění 125A?
Přispěvatel: Martin Hrdý 09.12.2007, 11:16
Hrubým odhadem 3x116A. Nejbližší jistič v řadě 125. Kabel CYKY 4x70 uložení volné 160A, uložení těsné 125A. Projektant zřejmě předpokládal nejhorší variantu-těsné uložení. Záleží na délce přívodu a soudobosti, kterou si proj.určil. Já osobně u RD počítám 60%,  u kuchyní může jít 80 až 90%. Při soudobosti 80% by se dal použít 4x50 při jištění 100A. M.


Název: Re: Je reálné pro příkon 80 kW použít jištění 125A?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 09.12.2007, 11:48
Uložení bude ve zdi ... no tak jetli u kuchyní se počítá až 90% ,  tak to potom jo ...
Projektant asi ví že  ::) Ale stejně se mi to zdá moc ... Jak se vůbec řeší zasunutí tak silného vodiče do hl. jističe ? Jsou nějaké redukce či tak něco ?


Název: Re: Je reálné pro příkon 80 kW použít jištění 125A?
Přispěvatel: Milan Karvánek 09.12.2007, 13:53
 :) Ale jistě, pokud si u výrobce rozvaděče objednáte rozvaděč s dimenzí 125A a informujete ho o dimenzi přívodního kabelu, tak vám tam 1. nechá dostatek prostoru pro manipulaci a 2. osadí vhodné připojovací svorky.


Název: Re: Je reálné pro příkon 80 kW použít jištění 125A?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 09.12.2007, 15:48
To Karvánek:
Ó  (poklona) za připomínku ... nejsem zvyklej dělat s tak velkýma průřezama,tak nevim jak se řeší právě zapojení do jističů a hl.vypínačů . . .


Název: Re: Je reálné pro příkon 80 kW použít jištění 125A?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.12.2007, 15:52
Na odkazované stránce
http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4641&category=740&item=30836
si klikněte na katalog.


Název: Re: Je reálné pro příkon 80 kW použít jištění 125A?
Přispěvatel: Štefan Beláň 09.12.2007, 16:19
No mě se zase líbí ta svorka pro tři vodiče 10 mm2  N3x10-FH000.
Asi by to bylo dobré řešení pro připojení více vodičů malých průřezů do jedné svorky.
Svorka je pro 10mm2, a možná že je i povolené dva nebo tři vodiče do jedné svorky, např. 2-3x 2,5mm2  nebo 2-3x 1,5 mm2, to se v katalogu neuvádí.   ;)


Název: Re: Je reálné pro příkon 80 kW použít jištění 125A?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 09.12.2007, 16:38
Se pak zeptám přímo v elektře ,  ptz rozvaděč už je objednán,tak nevím jestli ten vodič tam dáme  :(


Název: Re: Je reálné pro příkon 80 kW použít jištění 125A?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 09.12.2007, 16:41
Dobrej odkaz pane Doležal ... pravděpodobně toho využiji .