Název: Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce? Přispěvatel: Verenavský 17.09.2015, 20:32 Samostatné vodiče CY4x16mm jsou uloženy v trubce s dehtovou papírovou vložkou.
4m ve zdivu, 7m na zdi. Název: Re: Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce? Přispěvatel: Patrik Dedík 17.09.2015, 21:24 Pouzi google. Co som pozeral, 75-90A. Mozno kolegovia ma doplnia, alebo budu mat presnejsie info
Název: Re: Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.09.2015, 21:53 Google toho ví dost, ale v tomto případě bych se více spoléhal na normy, případně na "Pavouka nebo Sichr"
Název: Re: Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce? Přispěvatel: Radim Strycharski 17.09.2015, 22:20 Viděl bych to na uložení B1, což je 68 A.
Název: Re: Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce? Přispěvatel: Verenavský 17.09.2015, 22:59 Viděl bych to na uložení B1, což je 68 A. S jištěním B63/3? |